怎么用51單片機及PT100鉑電阻設計32路溫度控制器?求思路

[復制鏈接]
ID:917798 發表于 2021-5-8 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求幫助 由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
回復

使用道具 舉報

ID:390416 發表于 2021-5-8 23:05 | 顯示全部樓層
使用帶ADC的STC單片機,比如STC8系列的
然后使用模擬開關 分路
每路一個PT100
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2021-5-9 15:02 | 顯示全部樓層
對于PT100來說,單片機自帶的ADC真不行。先看看HX711、TM7707之類的國產sigma-delta ADC吧。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:47286 發表于 2021-5-9 15:39 | 顯示全部樓層
32路巡檢PT100倒是不算困難 但PT100自己的電路要麻煩一點 那東西一般都需要恒壓源和運放才行 因為通常PT100是個電阻橋測溫 沒放大的話精度可能夠嗆

巡檢 如樓上說的 用帶ADC的單片機 一般有8路ADC 每路上用一片4066做電子開關 可以接4個PT100 一共就是32路了 然后按一定順序讀每一個就行 比如第0路ADC上 4066第1路 采集一會然后算個平均值就是第1個PT100的溫度 再控制4066切到第2路 直到都測完就是一個循環

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:213173 發表于 2021-5-10 06:10 | 顯示全部樓層
可以參考這個示例的思路用0834擴展到32個通道,不過8位ADC精度不高?梢赃x擇內置12位ADC的MCU控制74HC4051切換通道。 16路電壓表ADC0832 74HC4051.zip (132.66 KB, 下載次數: 24)