繼電器觸點保護阻容怎么選擇

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:737063 發表于 2021-5-24 13:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般用繼電器控制220交流電機及24v直流電機求指導
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:752974 發表于 2021-5-25 08:32 | 只看該作者
對于交流,經驗值,電阻120R左右,注意功率;電容104,注意耐壓。直流,反并二極管,注意電流及耐壓。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:926824 發表于 2021-5-25 09:22 | 只看該作者
需要注意繼電器的額定電壓和電流,一般繼電器需要的電流150MA以內可以考慮用三極管,超過150MA電流推薦用MOS管控制,并且繼電器需要一個反向二極管來放掉繼電器的反向沖擊電壓。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:373388 發表于 2021-5-25 09:32 | 只看該作者
觸點保護阻容,電阻50-120歐姆, 電容102-104  / 我一般選擇電阻120歐姆,電容102的阻容模塊
回復

使用道具 舉報

5#
ID:737063 發表于 2021-5-25 10:58 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-5-25 08:32
對于交流,經驗值,電阻120R左右,注意功率;電容104,注意耐壓。直流,反并二極管,注意電流及耐壓。

電阻功率應該選多大的 ?對與需要正反轉的并二極管不合適吧?
回復

使用道具 舉報

6#
ID:737063 發表于 2021-5-25 11:02 | 只看該作者
大佬們有沒有非經驗值得方案 ,就是那種可以講清楚原理的
回復

使用道具 舉報

7#
ID:926920 發表于 2021-5-25 11:29 | 只看該作者
注意繼電器的額定電壓和電流,一般繼電器需要的電流150MA以內可以考慮用三極管,超過150MA電流推薦用MOS管控制,并且繼電器需要一個反向二極管來放掉繼電器的反向沖擊電壓。