目的在于做一個信號轉接板:外部3路信號(有源24V)同時滿足時,輸出1個信號(無源)。

1.板子放在一個24V開關電源旁,所以給板子供電24V;
2.繼電器K1是12V的,前面680R電阻做分壓處理;
3.J2、J3、J4是連接3路輸入信號的端子,每一路中2K電阻用于分壓保護,二極管用于防反,光耦(PC817)檢測信號;
4.與三極管相連的光耦控制三極管,三極管控制繼電器。

所以,我想請教的是:輸入信號采集中的3個光耦,這樣串聯會有什么問題嗎?這個電路還有沒有其它什么問題?




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:301191 發表于 2021-12-9 00:54 | 只看該作者
頂一下
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:883242 發表于 2021-12-9 01:32 | 只看該作者
串聯使用沒問題,有問題的是這么做的意義是什么?
回復

使用道具 舉報

地板
ID:96682 發表于 2021-12-9 06:32 來自手機 | 只看該作者
這么連 3 路信號會相互影響
回復

使用道具 舉報

5#
ID:491875 發表于 2021-12-9 07:58 | 只看該作者
從原理來說,串聯沒有問題,問題是你這個電路多只串聯的目的,邏輯與處理還有更簡單一些的電路,例如二極管與門電路,集成三輸入與門電路都可以解決問題。因為已經有OC1隔離,所以前級電路可以不用隔離了。OC1的初級供電完全可以由前級電路解決
回復

使用道具 舉報

6#
ID:879348 發表于 2021-12-9 08:32 | 只看該作者
電壓足夠沒什么影響
回復

使用道具 舉報

7#
ID:636538 發表于 2021-12-9 09:10 | 只看該作者
你的680R電阻的封裝需要注意,功率0.2W
回復

使用道具 舉報

8#
ID:491875 發表于 2021-12-9 09:48 | 只看該作者
一片6腳封裝的SN74LVC1G11與門可以解決3個輸入的邏輯與。
回復

使用道具 舉報

9#
ID:491875 發表于 2021-12-9 09:53 | 只看該作者
R5建議用1.2K1W電阻,并聯一只220UF的電容接成節能運行電路。
回復

使用道具 舉報

10#
ID:728915 發表于 2021-12-9 15:39 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-9 01:32
串聯使用沒問題,有問題的是這么做的意義是什么?

1.檢測3個24V有源信號,若3個信號同時滿足,則輸出1個無源信號;
2.光耦主要是起檢測、承接作用;
3.光耦的價格比起繼電器要便宜一些。
或者其它一些更簡單安全的方法?求指點。
回復

使用道具 舉報

11#
ID:728915 發表于 2021-12-9 15:45 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-12-9 06:32
這么連 3 路信號會相互影響

3路信號相互影響,為什么,什么原理?我的目的只需要在三路信號同時滿足時(都在同一個狀態),做出一個動作;反之,不動作。
回復

使用道具 舉報

12#
ID:728915 發表于 2021-12-9 15:46 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-12-9 07:58
從原理來說,串聯沒有問題,問題是你這個電路多只串聯的目的,邏輯與處理還有更簡單一些的電路,例如二極管 ...

那3路信號不共地,都是由市電220V進開關電源轉24V,所以各個地都是獨立的。
回復

使用道具 舉報

13#
ID:728915 發表于 2021-12-9 15:49 | 只看該作者
SKYLAR123 發表于 2021-12-9 09:10
你的680R電阻的封裝需要注意,功率0.2W

打算用0805的封裝,之前做了一個簡單測試,680R加繼電器直連24V開關電源沒看出有啥問題,測的電流也是正常的。如果有問題到時候就加大阻值,反正繼電器的驅動電壓可以低個幾 V 。
回復

使用道具 舉報

14#
ID:728915 發表于 2021-12-9 15:50 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-12-9 09:53
R5建議用1.2K1W電阻,并聯一只220UF的電容接成節能運行電路。

哦,好的,板子回來試一下。
回復

使用道具 舉報

15#
ID:25310 發表于 2021-12-9 16:44 | 只看該作者
要搞個恒流源給那串發光二極管,
回復

使用道具 舉報

16#
ID:72088 發表于 2021-12-9 17:18 | 只看該作者
我猜是,缺相保護電路,樓主不想說
回復

使用道具 舉報

17#
ID:96682 發表于 2021-12-9 20:07 來自手機 | 只看該作者
我,菜雞 發表于 2021-12-9 15:45
3路信號相互影響,為什么,什么原理?我的目的只需要在三路信號同時滿足時(都在同一個狀態),做出一個 ...

目的是這樣的話那倒沒問題
回復

使用道具 舉報

18#
ID:491875 發表于 2021-12-9 20:40 | 只看該作者
我,菜雞 發表于 2021-12-9 15:46
那3路信號不共地,都是由市電220V進開關電源轉24V,所以各個地都是獨立的。

這樣,不過,OC1還是可以省略的。因為已經隔離,沒必要再隔離一次。直接由OC2輸出控制三極管Q1甚至直接驅動繼電器。
回復

使用道具 舉報

19#
ID:491875 發表于 2021-12-9 20:41 | 只看該作者
我設計的一款輸液報警器就是直接使用光耦817驅動有源蜂鳴器的。
回復

使用道具 舉報

20#
ID:401564 發表于 2021-12-9 21:34 | 只看該作者
1:OC1存在的意義是什么呢?
2:這3路信號是什么信號?地是不是相連的?有使用光耦的必要嗎?3:畫原理圖的時候,不可以把地放"地上",這樣一來,不管是別人還是你自己,對于電路的原理都好理解,就像這樣......


回復

使用道具 舉報

21#
ID:728915 發表于 2021-12-9 23:01 | 只看該作者
pcbboy 發表于 2021-12-9 16:44
要搞個恒流源給那串發光二極管,

直接24V開關電源供電,沒有發光二極管,二極管只有1N4007。
回復

使用道具 舉報

22#
ID:728915 發表于 2021-12-9 23:03 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2021-12-9 17:18
我猜是,缺相保護電路,樓主不想說

哦,初衷不是缺相保護電路。只是3個門體產品,都關到位后,再輸出1個信號就行。
回復

使用道具 舉報

23#
ID:728915 發表于 2021-12-9 23:05 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-12-9 20:40
這樣,不過,OC1還是可以省略的。因為已經隔離,沒必要再隔離一次。直接由OC2輸出控制三極管Q1甚至直接驅 ...

之前沒直接試過光耦,所以驅動方面考慮不到位,當時腦袋可能也不太靈光,可以的話就不焊OC1了。
回復

使用道具 舉報

24#
ID:728915 發表于 2021-12-9 23:10 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-12-9 21:34
1:OC1存在的意義是什么呢?
2:這3路信號是什么信號?地是不是相連的?有使用光耦的必要嗎?3:畫原理圖的時候, ...

1.控制三極管,OC1可能是畫蛇添足的,板子回來測試一下,到時候沒必要就去掉;
2.各個都不共地,有源24V信號。除了光耦還可以用其它更簡便的方法嗎,有的話當然更好;
回復

使用道具 舉報

25#
ID:420836 發表于 2021-12-10 08:35 | 只看該作者
串行連接不可靠,如果一個壞了,三個都不能工作。
回復

使用道具 舉報

26#
ID:491875 發表于 2021-12-10 10:52 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-12-10 08:35
串行連接不可靠,如果一個壞了,三個都不能工作。

樓主要的就是這個功能吧!3個其中任何一個沒有輸出信號都不能觸發繼電器動作
回復

使用道具 舉報

27#
ID:491875 發表于 2021-12-10 12:29 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2021-12-10 12:42 編輯
我,菜雞 發表于 2021-12-9 23:10
1.控制三極管,OC1可能是畫蛇添足的,板子回來測試一下,到時候沒必要就去掉;
2.各個都不共地,有源24V ...

還有直接使用3個行程開關(微型觸碰開關)串聯控制繼電器,這樣純機械開關控制更可靠

3個微動開關串聯控制繼電器線圈.png (28.81 KB, 下載次數: 85)

3個微動開關串聯控制繼電器線圈.png
回復

使用道具 舉報

28#
ID:883242 發表于 2021-12-10 12:44 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-12-10 10:52
樓主要的就是這個功能吧!3個其中任何一個沒有輸出信號都不能觸發繼電器動作

按照你的思路,用霍爾傳感器YS44E加一個永磁鐵豈不更好,霍爾本身就是隔離的滿足樓主要求,沒有機械觸點沒有壽命的概念,只有MTBF的概念。
回復

使用道具 舉報

29#
ID:491875 發表于 2021-12-10 13:11 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-10 12:44
按照你的思路,用霍爾傳感器YS44E加一個永磁鐵豈不更好,霍爾本身就是隔離的滿足樓主要求,沒有機械觸點 ...

是的!不過霍爾開關需要提供供電電源,而且成本也比微動開關要高一些。不如微動開關方便。微動開關完全可以由門控決定是否閉合與否。
回復

使用道具 舉報

30#
ID:491875 發表于 2021-12-10 13:20 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-10 12:44
按照你的思路,用霍爾傳感器YS44E加一個永磁鐵豈不更好,霍爾本身就是隔離的滿足樓主要求,沒有機械觸點 ...

還有,如果用霍爾開關,需要提供電源,而樓主3路信號又不共地,所以,輸出信號的處理就麻煩一些,除非由控制端單獨(控制繼電器的那組電源)引一路電源到霍爾IC,才能夠解決共地問題,解決了共地問題,還要對3路霍爾輸出信號進行邏輯與處理。這樣一來還不如直接使用光耦方便簡單。而使用機械開關就簡單多了。如果考慮觸點壽命問題,可以使用三極管控制繼電器,微動開關控制三極管就可以了。
回復

使用道具 舉報

31#
ID:491875 發表于 2021-12-10 13:26 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2021-12-10 13:48 編輯
我,菜雞 發表于 2021-12-9 23:10
1.控制三極管,OC1可能是畫蛇添足的,板子回來測試一下,到時候沒必要就去掉;
2.各個都不共地,有源24V ...

建議樓主使用24V繼電器代替12V繼電器,這樣電路要簡單一些,另外,24V繼電器的工作電流相對要比12V繼電器小。如果使用24V繼電器,可以直接利用3只串聯的光耦直接控制。因為光耦串聯,增加了CEO耐壓,驅動繼電器應該沒問題。

JDQ.png (46.24 KB, 下載次數: 64)

JDQ.png
回復

使用道具 舉報

32#
ID:491875 發表于 2021-12-10 14:54 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-10 12:44
按照你的思路,用霍爾傳感器YS44E加一個永磁鐵豈不更好,霍爾本身就是隔離的滿足樓主要求,沒有機械觸點 ...

按照你的思路,將霍爾開關改成干簧管可以比較好的解決問題,由串聯的干簧管控制三極管來控制繼電器
回復

使用道具 舉報

33#
ID:491577 發表于 2021-12-11 16:24 | 只看該作者
32#最簡單,光耦屬于多余的,繼電器本身就是隔離的,三個干簧管串聯接680歐分壓電阻再接繼電器線圈就可以了,線圈電流很小的沒有必要用三極管驅動,這樣既簡單又不容易出問題。
回復

使用道具 舉報

34#
ID:491875 發表于 2021-12-11 17:06 | 只看該作者
hhh402 發表于 2021-12-11 16:24
32#最簡單,光耦屬于多余的,繼電器本身就是隔離的,三個干簧管串聯接680歐分壓電阻再接繼電器線圈就可以了 ...

人多思路多!28樓提供了使用非接觸磁控原理,雖然因為霍爾不太實用,但思路非常好,33樓提出直接使用干簧管控制繼電器雖然簡單,但要看使用的繼電器的線圈電流(功率),本人不建議直接控制,畢竟常用的干簧管觸點電流容量不大,而大電流干簧管的價格不便宜,所以,還是主張配合三極管使用為宜。畢竟三極管的價格非常便宜。增加一只三極管的成本可以忽略。而可靠性可以得到保證。
回復

使用道具 舉報

35#
ID:491875 發表于 2021-12-11 17:18 | 只看該作者
最后,還是建議樓主采用干簧管或者微動開關的方案比較實用!成本也比較低,另外,繼電器主張使用24V繼電器。樓主原來的方案可以不用了,新方案可以不用電路板。直接搭棚焊。
回復

使用道具 舉報

36#
ID:883242 發表于 2021-12-11 20:41 | 只看該作者
hhh402 發表于 2021-12-11 16:24
32#最簡單,光耦屬于多余的,繼電器本身就是隔離的,三個干簧管串聯接680歐分壓電阻再接繼電器線圈就可以了 ...

他用的是微動開關,不是干簧管。
回復

使用道具 舉報

37#
ID:728915 發表于 2021-12-12 21:59 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-12-10 08:35
串行連接不可靠,如果一個壞了,三個都不能工作。

這點的話,如果單從使用壽命來看,估計能用兩年就可以判定合格了,畢竟一個東西不可能終身保修吧。
回復

使用道具 舉報

38#
ID:728915 發表于 2021-12-12 22:03 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-12-10 12:29
還有直接使用3個行程開關(微型觸碰開關)串聯控制繼電器,這樣純機械開關控制更可靠

嗯,是這樣的,每一臺門機都是可以直接輸出一個到位信號的,然后門機的板子是我們公司自己的,單從簡單方便來說,當然是希望怎么簡單怎么來,客戶應該也是如此。
干簧管或者微動開關,可能都需要另外去告訴售后,或者客戶怎么安裝,裝在哪個點合適。當然,使用機械方面的信號開關可靠性肯定會有大幅提升的。
回復

使用道具 舉報

39#
ID:728915 發表于 2021-12-12 22:05 | 只看該作者
hhh402 發表于 2021-12-11 16:24
32#最簡單,光耦屬于多余的,繼電器本身就是隔離的,三個干簧管串聯接680歐分壓電阻再接繼電器線圈就可以了 ...

如果實際測試直接使用光耦驅動沒有問題,那當然更好,那就省去一個三極管。
回復

使用道具 舉報

40#
ID:728915 發表于 2021-12-12 22:08 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-12-11 17:18
最后,還是建議樓主采用干簧管或者微動開關的方案比較實用!成本也比較低,另外,繼電器主張使用24V繼電器 ...

如果是自己測試的話,當然怎么方便怎么來,畫板子主要是圖客戶方便、簡單。
我使用12V繼電器主要是因為手頭上直接有樣品,24V的繼電器我沒去找,所以僅我手上沒有實物。