單片機+DS18B20+12864顯示溫度,但是溫度在兩個數值下變換,找不到原因

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:997450 發表于 2022-1-18 17:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD12864串行連接,我的工程文件是由一個文件拆分的,那個文件也在工程中——文件名是”51hei_18b20_gai.c“.兩個溫度值如圖,工程附

51hei圖片_20220118174911.jpg (207.95 KB, 下載次數: 25)

51hei圖片_20220118174911.jpg

51hei圖片_20220118174923.jpg (216.64 KB, 下載次數: 27)

51hei圖片_20220118174923.jpg

text.zip

43.16 KB, 下載次數: 9

工程文件

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:1003529 發表于 2022-1-26 15:46 | 只看該作者
          ds18b20chang();
          ds18b20readzhiling();
          low=ds18b20read();
          high=ds18b20read();   

發出溫度轉換命令后讀取數據需要一個延時,11位375ms 默認12位精度最長需要750ms,做過實驗500ms 是可以的