單片機連接三檔撥動開關,需要消抖嗎,延時時間多久合適?

[復制鏈接]
ID:709761 發表于 2022-4-20 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
回復

使用道具 舉報

ID:624769 發表于 2022-4-20 16:17 | 顯示全部樓層
需要不需要消抖, 連上后試驗一下不就知道了? 2個小時時間, 不說實驗, 最終代碼代碼都完成了.
回復

使用道具 舉報

ID:161164 發表于 2022-4-20 16:36 | 顯示全部樓層
建議20ms
回復

使用道具 舉報

ID:824490 發表于 2022-4-20 17:10 | 顯示全部樓層
要消抖!消抖是為了讓代碼更強壯!系統更可靠!用硬件消抖也行!
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2022-4-20 19:59 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-4-20 16:17
需要不需要消抖, 連上后試驗一下不就知道了? 2個小時時間, 不說實驗, 最終代碼代碼都完成了.

試驗是毫無意義的。大部分新開關都不需要消抖,但是用舊的舊開關不消抖就有很大問題。
回復

使用道具 舉報

ID:827243 發表于 2022-4-21 06:03 | 顯示全部樓層
機械開關都需要消抖,一般做法 20ms 一次,連續5次采樣穩定,表示抖動消除, 總時長100ms.
回復

使用道具 舉報