開關電源串聯 這樣三個220v交流轉24v直流這樣接線是72v嗎

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:1012720 發表于 2022-7-6 21:30 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問這樣三個220v交流轉24v直流這樣接線是72v嗎

IMG_20220706_212627.jpg (342.33 KB, 下載次數: 96)

IMG_20220706_212627.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:140489 發表于 2022-7-7 07:58 | 只看該作者
你以為這是電池嗎?
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:56665 發表于 2022-7-7 08:22 | 只看該作者
這樣串聯電壓是72V,輸出正負連接。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:1038562 發表于 2022-7-7 08:35 | 只看該作者
串聯連的話,電壓是72V
回復

使用道具 舉報

5#
ID:65956 發表于 2022-7-7 08:41 | 只看該作者
這樣接就等著暴管吧,理論開關電源是不能這樣用的
回復

使用道具 舉報

6#
ID:711539 發表于 2022-7-7 08:43 | 只看該作者
是的,,,
回復

使用道具 舉報

7#
ID:1012720 發表于 2022-7-7 09:23 來自觸屏版 | 只看該作者
aking991 發表于 2022-7-7 08:41
這樣接就等著暴管吧,理論開關電源是不能這樣用的

為什么
回復

使用道具 舉報

8#
ID:883242 發表于 2022-7-7 09:32 | 只看該作者
樓主接法是正確的。
回復

使用道具 舉報

9#
ID:844772 發表于 2022-7-7 09:46 | 只看該作者
沒試過,要看電源是不是與地隔離吧,隔離的就可以串聯。另外,由于各電源啟動速度不同,中間的要反向并聯保護二極管啊。
回復

使用道具 舉報

10#
ID:441051 發表于 2022-7-7 10:43 | 只看該作者
加二極管防止電流倒灌就可以放心上吧。
回復

使用道具 舉報

11#
ID:143767 發表于 2022-7-7 11:58 | 只看該作者
理論上這樣接是正確的,實際使用會有安全隱患
回復

使用道具 舉報

12#
ID:230742 發表于 2022-7-7 12:00 | 只看該作者
結合各位老師的回答,就是在三個電壓輸出端各接1個二極管,然后在串聯。防止電流倒灌。
(就是三個電源的鐵殼都不能挨上。我是這么理解的,不知道對不對)
簡單做個實驗可以,建議還是不要這樣用。
回復

使用道具 舉報

13#
ID:57657 發表于 2022-7-7 12:21 | 只看該作者
不能這樣連接,需要控制電路,有一個觸發保護就出問題了。
回復

使用道具 舉報

14#
ID:491875 發表于 2022-7-7 14:22 | 只看該作者
72V沒錯,如果是同樣的型號電源,問題不大,如果輸出功率相差比較大有可能出問題
回復

使用道具 舉報

15#
ID:1012720 發表于 2022-7-7 14:40 來自觸屏版 | 只看該作者
yegaopo 發表于 2022-7-7 10:43
加二極管防止電流倒灌就可以放心上吧。

串聯為什么需要防止倒灌?(⊿)
回復

使用道具 舉報

16#
ID:1012720 發表于 2022-7-7 18:52 來自觸屏版 | 只看該作者
請問這樣接對了嗎

IMG_20220707_185049.jpg (915.26 KB, 下載次數: 61)

IMG_20220707_185049.jpg
回復

使用道具 舉報

17#
ID:491875 發表于 2022-7-7 18:57 | 只看該作者
220VAC變換的DC都有肖特基二極管整流輸出,不用擔心電流倒灌
回復

使用道具 舉報

18#
ID:401564 發表于 2022-7-7 20:34 | 只看該作者
為什么會有這么神奇的想法呢
你要這么高的電壓來干嘛呢?
我串聯過兩次,而且也是唯二的兩次
第一次是兩個15V給功放供電,就是想看一下功放用開關電源和變壓器供電的區別是什么,用了差不多一個月,沒有問題
第二次是沒有48V電源,就用兩個24V串聯起來,負載一接上電MOS管就炸了,從此就再也沒有開關電源串聯的想法了
個人經歷而已,只作為參考,不作為知識點
回復

使用道具 舉報

19#
ID:642838 發表于 2022-7-7 21:11 | 只看該作者
開關電源串聯使用,非常普遍,前提是不能共地。
另外最好是選擇同功率的串聯,常見的一般只2個串聯,3個以上的很少,串的越多,越容易炸管,燒電源,這一點要注意。
回復

使用道具 舉報

20#
ID:491577 發表于 2022-7-7 22:43 | 只看該作者
隔離的開關電源完全可以串聯,這樣比較容易得到正負電源。比如兩個手機充電頭串聯可以得到正負5V電源。如果你的電路需要負電源直接串聯一個5V手機充電頭就可以得到-5V電源。
回復

使用道具 舉報

21#
ID:681006 發表于 2022-7-8 11:47 | 只看該作者
如果是開關電源的話,你這樣接就直接短路了,因為開關電源用的是一個220V電源與地都是一個地,開關電源的外殼地是與電源地相連的
回復

使用道具 舉報

22#
ID:883242 發表于 2022-7-8 12:56 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-7 20:34
為什么會有這么神奇的想法呢
你要這么高的電壓來干嘛呢?
我串聯過兩次,而且也是唯二的兩次

第二次你是不是接PE了?這種串聯一般接L、N兩根線就行了。
回復

使用道具 舉報

23#
ID:1038853 發表于 2022-7-8 16:04 | 只看該作者
開關電源不能串聯的,因為不能形成正確的環路
回復

使用道具 舉報

24#
ID:1040004 發表于 2022-7-20 13:14 | 只看該作者
改下電源芯片F(xiàn)B腳電壓,就是電阻分壓比 就可以有72V的
回復

使用道具 舉報