不同電壓的兩個電源線,可以靠近平行走線嗎?

[復制鏈接]
ID:709761 發表于 2022-7-11 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,謝謝大家
回復

使用道具 舉報

ID:642838 發表于 2022-7-11 20:41 | 顯示全部樓層
不同電壓的兩個電源線平行走線,是非常普遍的
回復

使用道具 舉報

ID:474386 發表于 2022-7-12 13:56 | 顯示全部樓層
如果條件允許,最好不要這樣啦。
回復

使用道具 舉報

ID:261183 發表于 2022-7-13 14:03 | 顯示全部樓層
一般來說是沒有什么問題的 如果是1.2V或者3.1 4.2V之類的 我經常走平行 如果實在不行兩條電源線之間可以用GND來隔開線粗大小看著來
回復

使用道具 舉報

ID:824490 發表于 2022-7-13 14:18 | 顯示全部樓層
電源線,通常因為都接有大容量的電容，對于交流信號來說,視做地線。所以電源線平行是可以的。
回復

使用道具 舉報

ID:382454 發表于 2022-7-15 11:56 | 顯示全部樓層
低壓可以,比如5V-10V,如果要更好,中間加兩邊最好用一個GND線防串擾。到了未端,要用上退耦電容。