鋁劑壓機偶爾出現pLC故障指示燈閃或常亮,開始關機重新啟動能回復正常,如此使用幾個月后重啟也回復不正常了,有工人在拍pLC后重新啟動又回復正常,這樣又使用一斷時間,現在是如此回復正常后出現頻率越來越高連正常班8小時也使用不了,
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:688692 發表于 2022-7-18 11:58 | 只看該作者
接上編程電纜,用軟件的診斷功能看看報的是什么錯誤。對應去解決。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:498757 發表于 2022-7-18 15:03 | 只看該作者
PLC 插排的接口處 腐蝕虛接 用酒精除銹
回復

使用道具 舉報

地板
ID:1030930 發表于 2022-7-18 16:29 | 只看該作者
你這種情況,大概率是IO接口出問題了,你看看是不是生銹或者是虛接了