小信號用K歐電阻,電壓高的信號有M歐電阻。2V以內的信號,用100K電位器分壓,合適嗎
回復

使用道具 舉報

ID:1034948 發表于 2022-9-20 10:05 | 顯示全部樓層
電位器的電阻是可以調的,應該沒有問題。
回復

使用道具 舉報

ID:1007932 發表于 2022-9-20 13:07 | 顯示全部樓層
看干啥用的,如果是檢測用的最好不要用電位器,電位器容易老化,如果是給振蕩器之類的提供偏壓沒問題,阻值的選擇看電路,盡量不影響被采樣電路,也要考慮后級處理電路的輸入內阻等影響。
回復

使用道具 舉報

ID:123289 發表于 2022-9-21 16:53 | 顯示全部樓層
需要結合,負載的輸入阻抗,以及設計對信號的要求來討論。
例如:在做電荷放大器時,用1000M的電阻分壓都不可以。需要用到10^14歐姆級?赡艹瞿愕南胂蟆
回復

使用道具 舉報

ID:420836 發表于 2022-9-22 08:42 | 顯示全部樓層
對分壓器使用固定電阻更好。 如果使用電位器作為分壓器,則在將一側電阻降至零歐姆時需要保護它免受短路