找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2204|回復: 6
打印 上一主題 下一主題
收起左側

AC的PID調溫比DC的PID調溫要難要復雜

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:1002058 發表于 2022-10-16 22:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己在開發板上,用PID調節AC控溫,感覺實驗結果很亂,不像PID調節DC控溫,效果明顯。要考慮的因素要多得多。DC,用 PID +PWM 效果很明顯;AC,要考慮 AC電的頻率,不能傻瓜式的PWM控制,感覺有些麻煩。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:401564 發表于 2022-10-16 22:55 | 只看該作者
AC就是可控硅控制導通角而已,本質上和DC的PID沒有什么區別的
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:883242 發表于 2022-10-16 23:23 | 只看該作者
交流電搞PID應該調整過零點后的導通角,或者調整半波數量。用直流電PWM調AC未必不行,只要PWM周期遠大于10ms就可以,波形看上去亂,實際上因為溫控系統的巨大熱慣性,結果不會亂。如果樓主測到溫度亂變很好奇什么系統溫度變化如此迅捷?
回復

使用道具 舉報

地板
ID:891041 發表于 2022-10-17 12:36 | 只看該作者
你做PID功率調節就好了  PWM調節并不是最終的發熱功率。
回復

使用道具 舉報

5#
ID:879348 發表于 2022-10-17 14:38 | 只看該作者
本質是一樣的,除非你的電路PWM不是線性的
回復

使用道具 舉報

6#
ID:123289 發表于 2022-10-17 14:45 | 只看該作者
應該是一樣的難度。是你陷在里面的。
直流方案:測溫,與給定比較,計算PID,給出調直流電壓控制量。
交流方案:測溫,與給定比較,計算PID,給出調交流電壓控制量。
只有控制量的給出方案不同,一個是直流、一個是交流而矣。
如果是開關控制電源,則交直流完全一樣的。
回復

使用道具 舉報

7#
ID:1002058 發表于 2022-10-18 22:28 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-10-16 23:23
交流電搞PID應該調整過零點后的導通角,或者調整半波數量。用直流電PWM調AC未必不行,只要PWM周期遠大于10m ...

做的是所謂的即熱式(速熱式)飲水機,也就是,有幾檔溫度可選,一按出水鍵,水泵從水箱抽水,流過一個加熱模組,從市場上買的樣機,大開5秒--10秒左右,接近所選溫度檔的值,正負2-3度左右的誤差,還比較穩定。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊