RS232接口的DB9接頭的外殼地是和什么連接?

[復制鏈接]
ID:506700 發表于 2023-1-3 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用了232通訊隔離模塊,232有一個通訊地,我pcb有個電源地,那么db9的外殼地在這兩者之間如何選擇呢?還有我這一塊要不要覆銅呢?
1.png
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2023-1-3 16:06 | 顯示全部樓層
外殼地可以用跳線接地。如果非屏蔽電纜,接地與否沒有任何意義。如果用屏蔽電纜,那么外殼接電纜屏蔽層,單端接地和雙端接地就有學問了,要實測才知道哪個好。