關于MCU+繼電器對交流電控制電路

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:427133 發表于 2023-3-24 14:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在搞一個充電器項目,客人要求待機時輸入功耗非常的低,需要待機時與后級電路斷開,現在設計了下圖的所示電路,需要使用時按KEY1打開繼電器,后級電路工作時MCU可以保持繼電器打開。電池充滿后自動關閉繼電器

1.  各位大神幫忙分析,這樣的電路是否有問題,電路中的元件是否容易損壞?
2.  是否有好的方案可以解決客人要求?

1.png (70.93 KB, 下載次數: 49)

1.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:935919 發表于 2023-3-24 16:54 | 只看該作者
繼電器能夠吸合嗎? 哪怕晶閘管導通, 繼電器線圈都只是接在ACN_OUT, 此時因為繼電器沒有吸合ACN_OUT懸空, 沒有回路, 繼電器能夠吸合嗎? 還是有什么元器件我搞不清楚?
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:427133 發表于 2023-3-27 10:17 | 只看該作者
sinside 發表于 2023-3-24 16:54
繼電器能夠吸合嗎? 哪怕晶閘管導通, 繼電器線圈都只是接在ACN_OUT, 此時因為繼電器沒有吸合ACN_OUT懸空, 沒 ...

你好sinside,

當時疏忽了,現在這樣連接你覺得怎么樣,還有其他什么問題嗎


回復

使用道具 舉報

地板
ID:427133 發表于 2023-3-28 13:16 | 只看該作者
再頂一頂,看有沒有這方面的專家