關于用電安全,電器保護接地的問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:709761 發表于 2023-4-20 08:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先澄清一下,本人以前發過的關于零地線的帖子,是好奇問的,和本貼,沒有聯系,為了用電安全 ,才征集大家的意見和建議,學習安全用電知識。被誤解為我是DOU電的行為,帖子被刪除了。
回到正題。安裝熱水器需要保護接地,老房子沒有地線,想從室外接地。能不能可以接到這個扁鋼帶上。有人說是避雷接地,
扁鋼帶連到三相電纜線的架子上,沒有到樓頂。應該不是避雷的,看到也有住戶的地線接到扁鋼上,不知道對不對。

51hei圖片_202304200803463.jpg (81.27 KB, 下載次數: 38)

51hei圖片_202304200803463.jpg

51hei圖片_202304200803461.jpg (178.37 KB, 下載次數: 41)

51hei圖片_202304200803461.jpg

51hei圖片_20230420081952.jpg (287.3 KB, 下載次數: 41)

51hei圖片_20230420081952.jpg

51hei圖片_202304200803462.jpg (165.41 KB, 下載次數: 37)

51hei圖片_202304200803462.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:584814 發表于 2023-4-20 09:19 | 只看該作者
目測這個鋼帶就是地線
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:88256 發表于 2023-4-20 10:37 | 只看該作者
如果僅僅是為了學習知識,網上關于 保護接零、工作接零、保護接地、工作接地、防雷接地、等電位等知識都有詳細的介紹,完全可以自己搜索閱讀。
這根橫擔的接地也是用于防雷,用于保護接地并不安全。并不能因為“看到也有住戶的地線接到扁鋼上”就認為一定安全,下面這段就是我直接復制過來的。

發生雷擊時,雷電波往往會沿架空電線進入室內。為了防止雷電波進入室內,將固定瓷瓶的鐵橫擔接地,就使橫擔與導線之間形成一個放電保護間隙,其放電電壓約40kV、當雷電波沿架空電線侵入時,瓷瓶上發生沿面放電,將雷電波導流入地,大大降低架空電線上的電位,將高電位限制在安全范圍以內。為此 SDJ4-79《架空配電線路設計技術規程》第58條作了如下規定;為防止雷電波沿低壓配電線路侵人建筑物,接戶線上的絕緣子鐵腳直接接地,其接地電阻不宜大于 30Ω。公共場所(如劇院和教室等)的接戶線以及由木桿或木橫擔引下的接戶線,絕緣子鐵腳應接地。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:88256 發表于 2023-4-20 10:43 | 只看該作者
如果只是擔心電熱水器的用電安全,在沒有接地線的情況下,至少得給熱水器配一個合格的漏電保護器(有一種是集成到插頭上的,可以將原不帶漏電保護器的普通插頭替換掉),并經常按規定進行測試,洗澡時拔下插頭,這樣就可以一定程度上增加安全了
回復

使用道具 舉報

5#
ID:709761 發表于 2023-4-20 15:08 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2023-4-20 10:37
如果僅僅是為了學習知識,網上關于 保護接零、工作接零、保護接地、工作接地、防雷接地、等電位等知識都有 ...

學到了