漏保插頭接在前面,后面接帶漏保功能的空開,這樣接好嗎?
另外地線,連接到冷水管道還是進水閥上面還是出熱水口?或三個地方都并聯?

51hei.png (19.3 KB, 下載次數: 36)

51hei.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:883242 發表于 2023-4-21 09:20 | 只看該作者
看你畫的圖,就是漏?臻_合體。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:709761 發表于 2023-4-21 09:55 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-21 09:20
看你畫的圖,就是漏保空開合體。

對,用二級漏保
回復

使用道具 舉報

地板
ID:291668 發表于 2023-4-21 11:10 | 只看該作者
地線要專門接的吧,不能接到水管上
回復

使用道具 舉報

5#
ID:1043650 發表于 2023-4-21 11:21 | 只看該作者
漏保空開在前面,插頭在后。地線專門接地線線路,熱水器還要接室內等電位。
回復

使用道具 舉報

6#
ID:840056 發表于 2023-4-21 11:40 | 只看該作者
漏?臻_在前面,插頭在后。地線專門接地線線路,熱水器還要接室內等電位。
回復

使用道具 舉報

7#
ID:1001745 發表于 2023-4-21 12:36 | 只看該作者
事關人身安全的問題,切莫隨便嘗試。如果你沒有經過專業培訓請勿亂接,所有的一切都是有據可依的。有些安全問題不是論壇上問幾句就能解決的。記。簩I(yè)的人干專業的事。
回復

使用道具 舉報

8#
ID:709761 發表于 2023-4-21 12:56 | 只看該作者
zkg123 發表于 2023-4-21 11:21
漏?臻_在前面,插頭在后。地線專門接地線線路,熱水器還要接室內等電位。

空開后面只接熱水器,沒有其他用電器。為什么不能這樣接
回復

使用道具 舉報

9#
ID:584814 發表于 2023-4-21 17:05 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-4-21 12:56
空開后面只接熱水器,沒有其他用電器。為什么不能這樣接

可以這樣接,兩道漏保可以一個或都不接因為入戶就有除非你家比較特別。
從安全角度來說,畢竟是電水同工,建議接地保命。
至于接地還接等電位就不太明白了,通常那個外殼是通過三芯線達PE的,做LEB當然好然而……