小水泵對stm32單片機ad影響大外部中斷也影響,怎么解決

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:1093456 發表于 2023-9-13 18:56 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小水泵和單片機分別單獨供電,當水泵未通電時單片機顯示屏(oled)數據顯示正常,當水泵通電時,ad數值數據紊亂,檢測失靈。霍爾水流量傳感霍(YF-S401)用外部中斷記錄脈沖數也亂跳,不接霍爾水流量傳感外部中斷數也會亂跳。
各位大佬,是什么問題?有什么辦法嗎?
水泵用的是5v直流有刷小水泵
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:883242 發表于 2023-9-13 19:20 | 只看該作者
小水泵的電磁干擾太嚴重了,先給小水泵電源兩端加電容,越多越好。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:771630 發表于 2023-9-13 19:47 | 只看該作者
如果是洞洞板,建議在水泵線上串聯電阻、并聯電容,或者改成全芯片不用模塊直接一整塊PCB的方式。如果是自己做的PCB,建議優化電路
回復

使用道具 舉報

地板
ID:731755 發表于 2023-9-13 20:35 來自手機 | 只看該作者
建議把水泵供電線接上磁環,同時接上瓷片電容濾波,外殼也接上地線,就會好很多