樓主, 如果你的問題是采集的溫度 怎么 體現某個你關注點的溫度(所謂的實際溫度)的溫度的對應關系, 那么我有一些之前的經驗如下:
1. 溫度采集點 和 溫度關注點(實際溫度) 一致的時候, 只要考慮溫度傳感器, 采集電路, 軟件算法的誤差, 從這些方面進行補償即可.
2. 溫度采集點 和 溫度關注點(實際溫度) 不一致的時候, 則比較復雜, 需要建立一個數學模型, 對兩個點的溫度關系進行描述(這里面可能涉及溫度傳播介質的關系, 氣流, 空氣散熱, 散熱器效果等等因素的影響), 不同的腔體, 散熱, 和氣流的變化的數學模型都不一樣, 所以別人的補償方式 對應你不一定適用.
3. 如果你的系統只是采集溫度而非控制溫度的話, 可以通過實驗的方式測定某些點, 然后根據這些點進行插補(但是有些因素不在測定的范圍內, 當這些因素產生變化的時候, 你就又不準了)
4. 如果你是一個控溫系統的話, 建議采樣閉環控制, 直接把溫度采集點放在你關注的地方, 會省掉很多步驟.
|