關于A316J加上外部信號源,CE無法檢測,報警端無報警問題

[復制鏈接]
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
跳轉到指定樓層
樓主
ID:929847 發表于 2023-10-25 10:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
事情是這樣的,我在外部就是通過主板給的固定的他激信號13K,沒有加外部信號源就是信號發生器的時候,可以正常檢測IGBT的CE是否正常,就是我外置個信號發生器輸入正弦波30K左右,A316J的故障引腳 的波形就出現啦直流上疊加啦30K正弦波,就算CE出現故障也無法關斷啦,好像跟鎖定啦一樣,這是怎么回事啊大神們》?故障端一直是高電平不會關斷啦!

51hei圖片_20231025103825.jpg (635.32 KB, 下載次數: 52)

故障信號輸出電路

故障信號輸出電路

51hei圖片_20231025103833.jpg (367.33 KB, 下載次數: 66)

A316的輸出電路

A316的輸出電路

51hei圖片_20231025103841.jpg (269.59 KB, 下載次數: 62)

外置信號源,故障引腳輸出端變成這樣啦,外部有故障無法變為低電平?/p>

外置信號源,故障引腳輸出端變成這樣啦,外部有故障無法變為低電平? title=
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:929847 發表于 2023-10-25 10:46 | 只看該作者
當我用信號發生器做信號源的時候,把CE斷開,故障引腳一直是這種疊加的高電平,不會變?yōu)榈碗娖嚼,這個是怎么回事啊。