找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

帖子
查看: 1770|回復: 8
收起左側

程序如何區分負載過流和短路保護

[復制鏈接]
ID:705846 發表于 2024-2-20 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家新年好!
如題,負載回路串聯一個采樣電阻,單片機通過采集采樣電阻電壓,如何判定負載是過流了,還是短路了。

比如正常負載電流是3A , 3.5A就過流了。4A或更大就短路了。有沒有更好的辦法判定。

謝謝解答。
回復

使用道具 舉報

ID:1057925 發表于 2024-2-20 14:43 | 顯示全部樓層
直接用比較器
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2024-2-20 17:10 | 顯示全部樓層
采樣值不一樣大唄。
回復

使用道具 舉報

ID:1110945 發表于 2024-2-21 10:20 | 顯示全部樓層
過載電流的危害較小,允許延遲保護,可以用adc采樣后判定并計時保護。
但是短路電流的危害你不知道有多大,等你adc采樣以后才發現那可能零件
已經燒了一大片了。單片機的定時器都有剎車引腳,可以用來做短路檢測,
對于定時器的輸出引腳來說,那可是絕對的“零”延遲保護,即使是單片機的
時鐘已經休眠停振了,它都可以關閉定時器的輸出通道到安全狀態,它是片
內硬件級的保護,不依賴單片機的時鐘和軟件,當然也可以再加一次軟件保
護,那就更安全了。
回復

使用道具 舉報

ID:401564 發表于 2024-2-21 17:29 | 顯示全部樓層
過流用軟件計算,短路用硬件保護
單片機獨立供電,可以串聯一個二極管加個470uF左右的電容,如果單片機帶顯示,電容可能還要加大,保證短路或者過流時,電源電壓下降不影響到單片機運行
過流就是計算電流的大小,再進行對應的操作
短路最好是用硬件保護,電源功率大的話,元件都燒了,單片機可能還沒有計算完電流呢,如果用最高等級中斷進行ADC計算,那單片機就太累了,跑得很慢的
回復

使用道具 舉報

ID:1059013 發表于 2024-2-26 14:16 | 顯示全部樓層
問題是發現短路幾個uS內保護才能有效防止燒電路板
回復

使用道具 舉報

ID:705846 發表于 2024-6-23 11:29 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-2-21 10:20
過載電流的危害較小,允許延遲保護,可以用adc采樣后判定并計時保護。
但是短路電流的危害你不知道有多大 ...

在提示細一點吧。謝謝你。
回復

使用道具 舉報

ID:1109793 發表于 2024-6-23 14:07 | 顯示全部樓層
短路能量太大了,速度很快,我的MOS基本上都是炸掉的。有沒有人能做到比如350V直流電動機用MOS驅動,電機內部短路時不會燒掉MOS?電機功率在800W左右的。
回復

使用道具 舉報

ID:466250 發表于 2024-6-24 18:57 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-23 14:07
短路能量太大了,速度很快,我的MOS基本上都是炸掉的。有沒有人能做到比如350V直流電動機用MOS驅動,電機內 ...

可以做到
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊