pt100怎么和pcf8591連接?求大神指導

[復制鏈接]
ID:1110378 發表于 2024-4-22 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
回復

使用道具 舉報

ID:1034262 發表于 2024-4-22 22:09 | 顯示全部樓層
pcf8591是8位ADC,接PT100沒啥意義,建議至少使用16位的ADC。
回復

使用道具 舉報

ID:344848 發表于 2024-4-22 23:43 | 顯示全部樓層
需要通過信號調理信號電路,將PT100溫度變化阻值變化值轉化為電壓值,如使用1K電阻與PT100串聯,1K電阻接+5V電壓,PT100一端接地,PT100不接地端接PCF8591的ADC管腳。
切記:使用單一PT100測溫度不準,應使用雙PT100測溫,一路測電路板溫度。。
回復

使用道具 舉報

ID:344848 發表于 2024-4-22 23:48 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2024-4-22 22:09
pcf8591是8位ADC,接PT100沒啥意義,建議至少使用16位的ADC。

即使使用23位ADC也會產生誤差,因為沒有考慮電路板溫度變化引起與PT100串聯電阻的溫度變化。
回復

使用道具 舉報

ID:1109793 發表于 2024-4-23 08:10 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-4-22 23:48
即使使用23位ADC也會產生誤差,因為沒有考慮電路板溫度變化引起與PT100串聯電阻的溫度變化。

電路板變化會有多少影響?
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2024-4-23 14:31 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-4-23 08:10
電路板變化會有多少影響?

%,Pt100電阻的絕對值就是溫度。熱電偶才需要冷端補償。