九齊單片機PWM的占空比和頻率怎么調?

[復制鏈接]
ID:1125252 發表于 2024-6-29 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么理解下面這個配置和下面的話
    TM34RH   = 0;   
    TMR3     = 100;                                
    PWM4DUTY = 50;               
    T3CR2     = C_TMR3_ClkSrc_Inst | C_PS3_EN;
    T3CR1     = C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;   
    P4CR1     = C_PWM4_En | C_PWM4_Active_Hi | C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;   

如果要調整占空比,那就調整PWM4DUTY和占空比那高位的重載值 ,有一點要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重載值,不然就是一直有效電平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了嗎?


如果要調整頻率,那就是調整分頻比和TMR4重載值。 TMR3 重載值=100,向下計數的話,是不是我頻率是1us,這里就是100us?但是我要調成紅外發射頻率38KHz,也就是TMR3=26us的話,又和上面的注意事項沖突了。

回復

使用道具 舉報

ID:401564 發表于 2024-6-30 15:05 | 顯示全部樓層
PWM4是一個10位PWM,所以它的PWM頻率,也就是周期,是由TM34RH和 TMR3兩個寄存器控制,高低位的存放格式請參考數據手冊
假設你前面的設置是對,向下計數是1uS如果你要輸出38KHZ的PWM頻率,那么TMR3就是26,那么,這個時候PWM輸出頻率就是38KHZ了
參考地板的說明就知道了,就是他說的那樣
九齊PWM有一個坑人的地方,就是如果你PWM占空比是可調的,就是說你要在程序運行用改變占空比,只能通過開啟對應定時器中斷,并在中斷中改變占空比,而不能直接更改PWM4DUTY 的值來改變占空比,這一點一定要注意
回復

使用道具 舉報

ID:814858 發表于 2024-6-30 14:30 | 顯示全部樓層
TMR3=26us,PWM4DUTY = 13;  占空比就是13/26=50%,是這個意思。
回復

使用道具 舉報

ID:192020 發表于 2024-6-29 09:57 | 顯示全部樓層
紅外一般不用PWM吧
回復

使用道具 舉報

ID:232693 發表于 2024-6-29 09:47 | 顯示全部樓層
如果要調整占空比,那就調整PWM4DUTY和占空比那高位的重載值 ,有一點要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重載值,不然就是一直有效電平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了嗎?   如果要調整頻率,那就是調整分頻比和TMR4重載值。 TMR3 重載值=100,向下計數的話,是不是我頻率是1us,這里就是100us?但是我要調成紅外發射頻率38KHz,也就是TMR3=26us的話,又和上面的注意事項沖突了。
回復

使用道具 舉報