ID:709761 發表于 2024-9-7 09:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
變壓器做溫升試驗,用保險絲額定電流的1.7倍,660V,6小時做溫升試驗。電源寬輸入AC127-660V.
電源輸出電壓Uo=12.5VDC,輸出電流最大值Io=1.8A;共計7路
計算最大輸出功率Po=Uo×Io=12.5V×1.8A×7=157.5W;
電源效率η約為75%-80%;按照75%計算取得最大輸入功率Pi
Pi=Po/η=157.5/0.75=210W;額定輸入電壓Ui=127VAC;
所以最大輸入電流:Ii=Pi/Ui=1.65A;
根據標準要求,熔斷絲選用大約為1.7倍Ii,大約為2.8A,故熔斷絲選擇3A。
保險絲選用660V 0.6A 還是127V 3A
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:404160 發表于 2024-9-7 12:03 | 只看該作者
您選擇的660V 3A熔斷絲是比較合理的。這個額定電壓能滿足電路最高電壓的要求,額定電流略大于計算得到的最大輸入電流,留有一定的裕量,能夠起到較好的保護作用。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:709761 發表于 2024-9-7 13:49 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2024-9-7 12:03
您選擇的660V 3A熔斷絲是比較合理的。這個額定電壓能滿足電路最高電壓的要求,額定電流略大于計算得到的最 ...

這樣的話,變壓器溫升試驗660V 5.1A,一定過不去