人體紅外線及光控檢測報警燈(與計算)
內容:
利用人體紅外線和光控來設計報警電路.工作過程,當人進入紅外線檢測區域時,報警燈亮起,白天有陽光報警燈不亮。
教學設備:arduino,杜馬線、led,電阻1k和10k 人體紅外線模塊,面包板。
重點:電路連接設計
光控及人體 紅外報警燈接線(與計算).jpg (84.98 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2024-12-18 01:38 上傳
1.jpg (35.37 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2024-12-18 01:38 上傳
難點:設計程序
設備分析:利用arduino數字2腳輸出控制LED的亮和熄滅,當2腳高電平時LED亮起,2腳低電平LED熄滅,數字3腳是光電信號輸入,當光線強時,3腳輸入低電平,當光線弱時2腳輸出高電平。數字4腳接人體紅外線模塊的輸出端,當檢測到人體紅外線時,輸出高電平。人在區域活動它不斷輸出高電平。線路連接如圖
代碼設計:用MBLOCk,添加arduino主板,如圖
代碼碼包含兩部分設計:
一是光控LED 當arduino啟動,重復檢測:判斷如果數字3為高電平,那么數字2腳就輸出高電平,當數字3腳模式低電平,執行數字2腳也輸出低電平。所以說當有強光時,數字3腳模式為低電平,那么數字2腳也就不輸出電壓,LED就不亮。
二是人體紅外線檢測代碼設計:當arduino啟動時,
如果判斷數字3腳的狀態高電平,數字2腳輸出高電平,相反則2叫輸出低電平。
光控和人體紅外合起來怎樣寫代碼呢?
因為都用到突數字口3輸入,所以把人體紅外信號檢測輸入改成數字4口進行判斷2腳輸出狀態,把光控判斷放在紅外線檢測判斷的里邊,這樣就是當有人體信號但光強,LED也不亮,無人,光弱LED也不亮只有光弱有人時,LED燈才亮。把有人輸出高電平表示1,無人輸出低電平表示0,光強輸出低電壓表示0,光弱輸出高電壓表示1,所以1*1=1表示燈亮,1*0=0表示燈熄滅,0*1=0表示熄滅,這就是與計算,也就是控制系統中的乘法計算,就是說只有兩個條件都滿足燈才亮,有一個不滿足燈也不亮。
簡單的開關與電路:
當A閉合、B斷開LED不亮,當A斷開、B閉合LED 也不亮,當A、B都閉合LED才亮。這也就是與計算,也叫乘法計算。
上文Word文件:
(人體紅外線光控燈示扩與計算.rar
(278.94 KB, 下載次數: 0)
2024-12-17 08:38 上傳
點擊文件名下載附件
arduino實驗 下載積分: 黑幣 -5
|
評分
-
查看全部評分
|