藍橋杯單片機超聲波模塊跟定時器PWM輸出互相沖突

[復制鏈接]
ID:1112477 發表于 2025-4-9 20:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不加pwm輸出的時候超聲波測量正常加上pwm輸出超聲波測量故障 怎樣解決?
回復

使用道具 舉報

ID:108361 發表于 2025-4-18 13:02 | 顯示全部樓層
如果pwm用的定時器和超聲波測量的定時器設計成同一個了,那就只能分時復用,同一個時刻只能用一種模式,比如當前時刻需要用pwm,就要用pwm模式初始化定時器,然后用完了等測量的時候切換為捕獲模式重新初始化,這樣的壞處是實時性受限制,你會不停的來回切換定時器的配置,所以最好是設計之初就定好不同的定時器,比如先看好規格書,規劃好用哪些資源
回復

使用道具 舉報

ID:1112477 發表于 2025-4-24 19:05 | 顯示全部樓層
powerdruy 發表于 2025-4-18 13:02
如果pwm用的定時器和超聲波測量的定時器設計成同一個了,那就只能分時復用,同一個時刻只能用一種模式,比 ...