找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 408|回復: 10
收起左側

繼電器導通指示電路設計

[復制鏈接]
ID:709761 發表于 2025-5-24 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED加在什么位置,能準確的反應繼電器線圈導通
51hei圖片_20250524141618.png
回復

使用道具 舉報

ID:1109793 發表于 2025-5-24 15:00 | 顯示全部樓層
線圈導通?你的意思是怕線圈斷路了?
回復

使用道具 舉報

ID:404160 發表于 2025-5-24 15:02 | 顯示全部樓層
并聯在繼電器的驅動線圈兩端(1,2腳),前提是繼電器沒有故障
回復

使用道具 舉報

ID:88256 發表于 2025-5-24 15:28 | 顯示全部樓層
1:繼電器線圈很少燒壞的,沒有必要費盡心思去增加這種指示,一般都是在繼電器線圈兩端并聯一個指示電路(電阻串聯LED);
2:非要增加這種指示,唯一的辦法就是把指示電路串聯進繼電器線圈中去(指示電路是電阻和LED并聯,具體電路和取值得看繼電器的工作電流等),并且因為串聯了一個指示電路,為了繼電器能可靠吸合,繼電器的12V供電要提高一點電壓用于補償;
3:在繼電器的4腳上對零線接一個指示電路,這樣繼電器線圈燒壞或者觸頭燒壞都能指示,而且不論是哪種壞,都是不需要判斷的,直接換繼電器即可。
回復

使用道具 舉報

ID:879809 發表于 2025-5-24 16:01 | 顯示全部樓層
3腳和4腳之間。
回復

使用道具 舉報

ID:76027 發表于 2025-5-24 16:53 | 顯示全部樓層
加在三極管集電極。
回復

使用道具 舉報

ID:69038 發表于 2025-5-24 17:30 | 顯示全部樓層
LED串電阻,并在D34邊上就行了
回復

使用道具 舉報

ID:857072 發表于 2025-5-24 17:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我見過的電路里面都是串個限流電阻一起并在線圈上
回復

使用道具 舉報

ID:227393 發表于 2025-5-24 21:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
led電流小,串聯在線圈中間繼電器不會工作了
回復

使用道具 舉報

ID:227393 發表于 2025-5-24 21:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
唯一方法是檢測線圈電流來判斷線圈好壞
回復

使用道具 舉報

ID:420836 發表于 2025-5-26 05:00 | 顯示全部樓層
Q3集電極和線圈2腳之間。
回復

使用道具 舉報

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664