找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 7898|回復: 10
打印 上一主題 下一主題
收起左側

用DS18B20做的溫度計為什么顯示的溫度是85度

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:60915 發表于 2014-4-20 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用DS18B20做的溫度計為什么顯示的溫度是85度,求大神
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:60076 發表于 2014-4-20 22:15 | 只看該作者
加一個上啦電阻 10k的 試試
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:60915 發表于 2014-4-20 22:21 | 只看該作者
謝謝,我試一下。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:60915 發表于 2014-4-20 22:33 | 只看該作者
大神,還是85度呀
回復

使用道具 舉報

5#
ID:60462 發表于 2014-4-20 22:48 | 只看該作者
程序錯了吧!。!
回復

使用道具 舉報

6#
ID:60919 發表于 2014-4-20 23:53 來自觸屏版 | 只看該作者
DS18B20內部默認的溫度值為85度
回復

使用道具 舉報

7#
ID:7485 發表于 2014-4-21 10:24 | 只看該作者
如果找不到18b20或程序不對,都是顯示85度。
回復

使用道具 舉報

8#
ID:60524 發表于 2014-4-21 23:06 來自觸屏版 | 只看該作者
ds18b20電源和地接反了就是85°,有的還會損壞
回復

使用道具 舉報

9#
ID:18297 發表于 2014-4-27 20:22 | 只看該作者
在單片機給DS18B20發送溫度轉換指令后
必須DQ引腳保持至少足夠時間的高電平(一般需要500ms以上),以完成溫度轉換。
再進行溫度的讀取。
如果延時時間不夠會出現讀取溫度為85C的情況。
回復

使用道具 舉報

10#
ID:63533 發表于 2014-7-4 10:41 | 只看該作者
我的DS18B20調試不出來,那位大哥加我扣扣189963968
回復

使用道具 舉報

11#
ID:98756 發表于 2015-12-9 19:28 | 只看該作者
回復先看看
回復

使用道具 舉報