朋友送的DHT11傳感器,用于濕度和溫度測量,網上找了資料看,相對的控制較為簡單,花了點時間把程序寫了出來,用1602做顯示,單總線控制的器件,基本上沒什么指令,只有一個啟動信號,然后是連續讀出40bit的數據,程序沒難度,一次成功,隨后加上了防死循環的檢測,元器件的精度是溫度正負2度,濕度正負5%,相對來說精度不怎么高,但是應用于日常生活還是足夠的,元件測出溫度值與18B20相比大約差1度,考慮到18B20的誤差,基本上精度在其所標示的正負2度內。濕度與家里用的電子濕度計比較,基本上一致,還是不錯的器件。
優點:接口簡單,單總線,占用1個IO口,控制指令簡單,精度可以接受,一次數據讀取僅需要22ms。價格低,淘寶售價約6元。是業余制作民用級產品的優選對象。
缺點:體積略大,控制指令過于簡單,在某些場合不利于分時控制。
程序思路:與紅外解碼基本相似,需要主機發送一個啟動信號,然后等待器件響應后,連續讀出40位數據,每位數據以低電平50us開頭,然后維持高電平26-28us或70us以區分數據0或1,以讀取高電平發生后第38us電平高低來判斷。數據以高位在前低位在后分別讀取,最后一個為校驗數據。做相應的校驗后顯示數值。


使用感受:元器件整個讀取操作需要一次完成,時間約需要4ms,加上啟動指令最少18ms,則一次操作需要約22ms,雖然不長,但在一些場合應用中,需要分時分步執行一些固定程序時,比如數碼管動態掃描顯示,則在讀取過程中要么造成數據丟失,要么顯示屏閃動,據資料顯示該元器件內部集成8位MCU處理數據,如果增加指令,除啟動指令外還增加一個讀數據指令,并調整指令長度,比如以主機拉低500us則視為啟動指令,以300us視為讀數據指令,這樣在發起啟動指令后,元件內部完成數據轉換,然后等待外部讀數據指令,每一個讀指令則輸出一個8位數據,這樣處理后,有利于在程序中分步讀取數據,每次讀取1字節數據最多不超過500us。則在動態顯示中采用分步讀取,不會影響動態掃描。
|
|