描述:在上電后,S7-300 CPU 開始運行用戶程序前,運行啟動程序。在啟動程序中,可通過在相應啟動OB中編程來定義循環程序的預先設置。 所有的 S7-300 CPU 總是執行重啟動(暖啟動)。(只有CPU 318-2 能執行冷啟動) 在 "STARTUP" 模式下: - 啟動OB塊OB100中的程序運行。
- 時間和故障控制程序不能運行。
- 時間被更新。
- 運行時間計時器啟動.
- 信號模塊上的數字量輸出被阻塞,但是可通過直接訪問置位。
重啟動(暖啟動) 重啟(暖啟動)過程中,程序在程序開始處以系統基本設定和用戶地址區再次運行。 - 過程映像和非保持性的位地址區、定時器、計數器被復位。保持性的位地址區、定時器、計數器各自保留上一有效值。所有屬性為 "Non Retain" 的數據塊被復位為預置值。其它數據塊各自保留上一有效值。
- 程序再次從頭開始運行(OB1)。
啟動操作順序(暖啟動): 以下操作會觸發手動重啟(暖啟動): - 切換模式選擇開關
- 通過PG中的命令菜單或通信功能塊(如果模式選擇開關處于RUN或RUN-P位置)
如果滿足以下條件,上電時會觸發自動重啟(暖啟動): - CPU在斷電時不在STOP位置。
- 模式選擇開關在RUN或RUN-P位置。
- 上電時沒有設置自動熱啟動
- CPU的啟動(暖啟動)沒有因為掉電缎?與啟動設置無關)。
|