這幾天在考慮公司裝修的安放系統的問題,老板要求為門禁機,監控攝像系統,電話這3個系統配置UPS,確保在市電中斷時能夠保證公司財物的安全。為此,需要對UPS如何配置做仔細考慮。
首先,確定這幾套系統的功率需求。整個系統因為地域的原因,門禁系統和監控攝像系統都分別處于兩個位置,這兩個位置通過信號線連接到總控機房的。因為這兩個區域離開的比較遠,系統不能通過一套UPS進行供電,只能在每個區域分別放置UPS,提供該處的視頻監控及門禁考勤等系統的電力。區域一為主控制區,監控錄像系統的集中區,包括80門電話交換機,錄像機和監視器,外加4臺紅外攝像頭,3套門禁電磁鎖系統。區域二則只有2套門禁電磁鎖和3臺紅外攝像機。區域1負載如下:交換機100W,錄像機30W,監視器30W,紅外攝像頭10W/套,門禁鎖5W/套,合計100+30+30+40+15=215W,外加預留功率容量,按照250W考慮。區域2的負載:攝像頭30+門禁10W,加上預留功率,也只有50W左右。根據大樓里面的供電記錄,最長停電時間是16小時,大樓管理處建議考慮24小時的不間斷供電。因此需要按照這個方案來做系統供電。
|