(一)、壓縮機運行狀態指示;在壓縮機運轉狀態下,室外機控制板上的3個LED指示出壓縮機當前的
運行頻率受限制的原因
記號說明:★:亮          O:閃        ′:滅
LED1 LED2 LED3 壓縮機當前的運行頻率所受的限制原因
1 O O O 正常升降頻,沒有任何限頻
2 ′   ′   ★ 過電流引起的降頻或禁升頻
3 ′  ★ ★ 制冷防凍結或制熱防過載降引起的降頻或禁升頻
4 ★ ′  ★ 壓縮機排氣溫度過高引起的降頻或禁升頻
5 ′  ★  ′ 電源電壓過低引起的最高運行頻率限制
6 ★ ★ ★ 定頻運行(當能力測定或強制定頻運行時)

(二)、故障表:
1、在壓縮機停止運轉時,室外的LED用于顯示故障的內容,如下表所示:
記號說明:★:亮      O:閃      ′:滅
LED1 LED2 LED3 故障內容
1 ′   ′   ′ 正常
2 ′   ′  ★ 室內溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
3 ′  ★  ′ 室內熱交換器溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
4 ★  ′  ′ 壓縮機溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
5 ★ ′ ★ 室外熱交換器溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
6 ★ ★ ′ 外氣溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
7 O ★ ′ CT(互感線圈)短路、開路或相應檢測電路故障
8 O  ′   ★ 室外變壓器短路、開路或相應檢測電路故障
9 ′   ′    O 信號通訊異常(室內~室外)
10 ′   O  ′ 功率模塊(IPM)保護
11 ★ O ★ 最大電流保護
12 ★ O  ′ 電流過載保護
13 ′  O ★ 壓縮機排氣溫度過高
14 ★ ★ O 過、欠壓保護
18 ′  ★ O 壓縮機殼體溫度過高
19 ★ ★ ★ 室外E2PROM故障


2、室內機顯示,連續按傳感器切換3次,顯示故障代碼如下,顯示3秒后恢復正常顯示
1 室外盤管溫度傳感器故障
2 壓機溫度傳感器故障33 室內溫度傳感器故障
4 電流互感器故障34 室內盤管溫度傳感器故障
5 IPM模塊保護
35 ×
6 過欠壓保護
36 室內外通訊故障
7 ×
37 ×
8 電流過載保護
38 室內EEPROM故障
9 最大電流保護
39 室內風扇故障
10 ×
11 室外EEPROM故障
12
13 壓機排氣溫度過高保護
14 室外環境溫度傳感器故障
15 壓機殼體溫度保護