大金VRV多聯機V3系列屏蔽壞的壓縮機方法如下 1號鍵進入監控模式 2號鍵按5次再按3號鍵后會讀出多少臺室內機,數量會用二進制LED顯示出來 2號鍵按8次再按3號鍵后會訊出多少臺室外機聯在一起 2號鍵按12次再按3號鍵會顯示出故障代碼,用LED顯示出來 2號鍵按19次再按3號鍵是鎖定頻壓縮機 2號鍵按21次再按3號鍵是抽真空模式 2號鍵按28次再按3號鍵是功率模塊檢查 2號鍵按42次再按3號鍵是鎖定變頻壓縮機 2號鍵按39次再按3號鍵是鎖定外機輔1號機(整機) 2號鍵按40次再按3號鍵是鎖定外機輔2號機(整機) 壓力傳感器所測電壓與壓力表所測壓力關系 R22系統時 PH = (VH - 0.5) MPa 高壓壓力 PL = (VL - 0.5) X 0.3 MPa 低壓壓力 R410系統時 PH = (VH - 0.69) MPa 高壓壓力 PL = (VL - 0.28) MPa 低壓壓力
|