找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3231|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

空調加氟基本功

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:104835 發表于 2016-2-4 01:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式

加氟是空調維修的一項基本功,同時又是技術性很強的工作。本文介紹筆者在維修實踐中摸索出來的一些經驗,與讀者共同探討。

     一、準確加氟的前提條件  

    1.維修的空調必須符合其使用條件及安裝標準。  

     2.維修的空調控制系統及執行元件必須正常;管路系統必須已有效排除空氣、水分、阻塞、泄漏點等情況;過濾網、內外熱交換器應清潔,通風良好。  

     3.維修工具及材料必須合格。  

     4.嚴格按加氟工藝操作。  

     二、準確加氟的依據和方法  

     1.定量加氟:在三通截止閥工藝口連接好三通閥、壓力表、加氟軟管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,開始慢慢加氟。用臺秤等較精確的計量工具稱重,當氟瓶內氟的減少量等于空調銘牌上的標準加氟量時,關閉氟瓶閥門。  

     2.測電流:將空調設置于制冷或制熱高速風狀態(變頻空調設置于試運轉狀態)下運轉,在低壓截止閥工藝口處,邊加氟邊觀察鉗形電流表變化,當接近空調 銘牌標定的額定工作電流值時,關閉氟瓶閥門。此時,讓空調繼續運轉一段時間,當制冷狀態下室溫接近27℃或制熱狀態下室溫接近20℃時,再考慮室外機空氣 溫度、電網電壓高低等影響額定工作電流的因素,同時微調加氟的量使之達到額定工作電流值,做到準確加氟。要進行微調的原因是因為空調銘牌標定的額定工作電 流值是空調廠家在以下工況條件測試的數據:制冷狀態,電源電壓220V或380V時風扇高速風,室內空氣溫度27℃,室外機空氣溫度35℃;制熱狀態,電源電壓220V或380V時風扇高速風,室內空氣溫度20℃,室外機空氣溫度7℃。  

     實踐總結的微調數據是:制冷狀態下,以室外機空氣溫度35℃為標準,室外溫度每升高或降低1℃,增加或減少額定工作電流值的1.4%;制熱狀態下,以 室外機空氣溫度7℃為標準,室外溫度每升高或降低1℃,增加或減少額定工作電流值的1%;制冷或制熱狀態下,以額定電源電壓220V或380V為標準,電 源電壓每升高或降低1V,減少或增加額定工作電流值:?jiǎn)蜗?匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹 0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。  

     3.測壓力法:將空調置于制冷高速風狀態(冬天,制熱需要加氟時,將空調設置于強制制冷狀態或將室溫傳感器置?7℃左右的溫水中,模擬夏天溫度讓空 調處于制冷狀態)下運轉,在低壓截止閥工藝口,邊加氟邊觀察真空壓力表的低壓壓力,當?shù)蛪涸?.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),關閉氟瓶閥 門。再考慮室外機空氣溫度高低、室內冷負荷大小等影響低壓壓力的因素,微調氟利昂的量和表壓力,做到準確加氟。進行微調的原因是因為低壓力與室內冷負荷成 正比,即冷負荷越大,壓力越高,反之越低;加氟工藝口及附近管道,因安裝在室外,其壓力及蒸發溫度受外界氣溫影響很大,室內熱交換器實際壓力及蒸發溫度夏 天要偏高一些,冬天要偏低一些。

         4.觀察法:將空調設置在制冷或制熱高速風狀態下運轉,加氟量準確時室內熱交換器進、出風口處10cm的溫差是:制冷時大于12℃,制熱時大于16℃;制冷時,室內熱交換器全部結露

   、蒸發聲均勻低沉、室外截止閥處結露、夏季冷凝滴水連續不斷、室內熱交換器與毛細管的連接處無霜有露 等;制熱時,室內熱交換器壁溫大于40℃。  

     在實際維修中,變頻空調因對加氟量的準確性要求相當高,或定頻空調因制冷管路系統需抽真空時,宜采用定量加氟方法。若管路系統需補充氟時,宜采用以測電流為主、測表壓為輔,兼顧觀察的方法。