電磁流量計無流量信號輸出原因及處理方法

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、電磁流量計無流量信號輸出故障原因
電磁流量計無流量信號輸出大體上可歸納為5個方面原因。
1.電源未通等電源方面故障;
2.連接電纜(激磁回路,信號回路)系統方面故障;
3.液體流動狀況方面故障;
4.傳感器零部件損壞或測量內壁附著層引起等方面的故障;
5.轉換器元器件損壞方面的故障。
二、電磁流量計無流量信號輸出的檢查程序
1.確認已接入電源,檢查電源線路板輸出各路電壓是否正常,或嘗試置換整個電源線路板,判別其好壞! 
2.檢查電纜是否完好,連接是否正確。   
3.檢查液體流動方向和管內液體是否充滿。對于能正反向測量的電磁流量計,若方向不一致雖可測量,但設定的顯示流量正反方向不符,必須改正。若拆傳感器工作量大,也可改變傳感器上的箭頭方向和重新設定顯示儀表符號。管道未流滿液體主要是傳感器安裝位置不妥引起的,應在安裝時采取措施,避免造成管道內液體不滿管。
4.檢查電磁流量計變送器內壁電極是否覆蓋有液體結疤層,對于容易結疤的測量液體,要定期進行清理。  
5.如果判斷為是轉換器元器件損壞引起的故障,更換損壞的元器件就可以。