低壓斷路器一般分為塑料外殼式(又稱裝置式)和框架式(又稱萬能式)兩大類。380V245kW及以下的電動機多選用塑殼斷路器。斷路器按用途可分為保護配電線路用、保護電動機用、保護照明線路用和漏電保護用等。
1.電動機保護用斷路器選用原則
(1) 長延時電流整定值等于電動機額定電流。
(2) 瞬時整定電流:對于保護籠型電動機的斷路器,瞬時整定電流等于(8~15)倍電動機額定電流,取決于被保護籠型電動機的型號、容量和起動條件。對于保護繞線轉子電動機的斷路器,瞬時整定電流等于(3~6)倍電動機額定電流,取決于被保護繞線轉子電動機的型號、容量及起動條件。
(3) 6倍長延時電流整定值的可返回時間大于或等于電動機的起動時間。按起動負載的輕重,可選用返回時間1s、3s、5s、8s、15s中的某一檔。
2.斷路器脫扣器整定電流的速算口訣
“電動機瞬動,千瓦20倍”
“熱脫扣器,按額定值”
上述口訣是指控制保護一臺380V三相籠型電動機的斷路器,其電磁脫扣瞬時動作整定電流,可按“千瓦”數的20倍”選用。對于熱脫扣器,則按電動機的額定電流選擇。
|
|