1.配電線路特點和對保護電器的要求
(1)配電系統通常有樹干式和放射式兩類,還有兩者的混合系統。一般樹干式系統的干線較長,對保護電器要求較高,往往需要高檔保護電器,即選擇型斷路器。
(2)配電線路可分為主干線、分干線和末端線路三種。主干線是從變電所低壓配電屏引出的饋電線,當為樹干式線路,此干線容量很大時,通常使用母干線。
(3)末端線路是直接連接用電設備,短路或接地故障時,要求盡快甚至瞬時切斷電路,無選擇性要求。
2.配電線路故障特點
(1)短路和接地故障,發生在末端回路多,大約占到90%以上,特別是插座回路更是如此,原因是插頭、插座和移動電器及其導線和接頭等較容易出故障;
(2)就故障類型而言,接地故障多,相間短路少,前者約占80%~90%;
(3)電動機等設備的末端回路,通常是過載多,短路故障較少,電動機的過載約占80%以上,而過載是用熱繼電器保護的,不會使熔斷器、斷路器動作。
3.保護電器選型方案
根據前面敘述的電路故障特點和幾種保護電器性能的比較,提出保護電器選型方案的建議。本文只論述熔斷器和斷路器的選型方案,而不涉及保護電器參數的整定。
(1)以下位置應選用選擇型
②變電所低壓配電屏引出的母干線,或引出的電流容量較大(如500A以上)的樹干式線路的保護;
③重要場所的低壓配電屏引出的電流容量較大(如300A以上)的放射式線路保護。
(2)以下位置可選用非選擇型斷路器
①末端回路的保護;
②靠近末端回路的上一級分干線的保護,當供給用電設備不多,且偶然停電影響不太大時。
(3)以下位置宜選用熔斷器
①配電線路中間各級分干線的保護;
②變電所低壓配電屏引出的電流容量較小(如300A以下)的主干線的保護;
③ 有條件時也可用作電動機末端回路的保護,但此處不宜選用gG型熔斷器(即全范圍分斷、一般用途的熔斷?,而應選用aM型熔斷器(即部分范圍分敗㈦妱訖C(jī)保護用熔斷器)。因aM型熔斷器選用的熔斷體額定電流比gG型小得多,有利于提高保護靈敏性,也避免了使上級保護電器選的過大。
|
|