以4~20mA電流信號為例,由于西門子S7-200PLC的電流信號組態只有0~20mA可供選擇,且0~20mA對應于0~32000,所以4~20mA對應于6400~32000。設工程量的上限、下限分別為A、B,實時采集轉換的整型變量輸入為X, 則對應的實際物理量Y的計算如下:
(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400)
整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A
簡單地說  -50到+50 對應 6400到32000
300、400的是-      50到+50 對應 0 到27648