ID:107593 發表于 2016-3-6 22:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   壓力變送器在使用安裝前應如何正確安裝呢?下面李工帶你簡單了解一下壓力變送器安裝步驟及注意事項。
  特別說明:電纜接線端口已加裝了防潮保護套,使用過程中切勿剪斷電纜或損壞保護套,以免產品失去防潮功能而導致其失效。
  變送器應安裝于通風、干燥、無蝕、陰涼處,如露天安裝應加防護罩,避免陽光照射和雨淋,否則將會使變送器性能降低或出現故障。
  變送器利用壓力接口螺紋(標準配置為M20×1.5)直接安裝在被測系統的管道或容器壁上,不必使用安裝支架。產品壓力接口(標準配置)備有密封槽,被測壓力較大時,加裝尼龍或紫銅墊片可保證良好密封。
  安裝變送器時,請注意須使電纜與產品同向轉動,否則,會影響產品的防護效果并導致產品故障。
  零點(Z),量程(S)可調產品調試方法:擰開標有需調整參數點的螺絲,用小螺絲刀伸入其中,輕輕轉動可調電阻,并同時監控數據,調試完畢,擰緊螺絲,以免潮氣進入。
  變送器屬精密儀器,安裝時忌強力沖擊、摔打,擰緊力矩應小于70Nm,小量程變送器(量程小于0.5MPa)擰緊力矩應小于14Nm。
  注意保護變送器引出電纜。在工業現場使用時,建議使用金屬管保護或者架空。切勿松動電纜引出端的密封螺帽,避免潮氣進入。
  被測介質溫度高于變送器規定使用溫度時,應使用引壓管或其他冷卻裝置,把溫度降至變送器規定使用的溫度范圍內。
  壓力變送器采用不銹鋼制作,具有一定的耐腐蝕性,如被測介質腐蝕性較強,應選用耐腐蝕材料制作的變送器,要防止引壓孔堵塞,在工作溫度范圍內不應凝固成對敏感芯子造成損壞的固體。
  清潔變送器壓力接口和引壓孔時,應使用三氯乙烯或酒精注入引壓孔中,并輕輕晃動,再將液體倒出,如此反復多次。禁止使用任何器具伸入引壓孔中,以避免損傷敏感芯子。
  上述內容是對壓力變送器安裝方法的介紹,另外值得注意的是嚴禁系統過載,被測壓力不得超出壓力保護極限。如輸出異常,請停機檢查。