找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2388|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

變頻器主回路接線注意事項

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    電源一定要連接于變頻器主電路電源端子R、S、T。如果錯將電源端子接于其它端子,將損壞變頻器。另外應確認電源電壓應在銘牌標明的允許電壓范圍內。

    ☆ 接地端子必須良好接地,可防止電擊或火警事故,另外能降低噪聲。
  ☆ 必須用帶絕緣管的壓接端子連接端子和導線,保證連接的可靠性。
  ☆ 接線后,零碎線頭必須清除干凈,掉入變頻器中的零碎線頭可能造成變頻器失靈和故障。在控制臺打孔時,請注意不要使碎片粉末等進入變頻器中。完成電路連接,檢查以下諸點:
 、 所有連接是否正確無誤?
 、 有無漏接線?
  ③ 各端子和連線之間是否有短路或對地短路?/div>
  ☆ 要改變接線,首先應切斷電源,并注意主電路濾波電容器完成放電需要一定時間,為避免危險,要等待充電指示燈熄滅,再用直流電壓表測試,確認電壓值小于25V后,才能開始作業。
  ☆ 配線時,配線線徑規格的選定,請依照電工法規的規定施行配線,以策安全。
  ☆ 三相交流輸入電源與主回路端子(R,S,T)之間的連線一定要接一個無熔絲開關。最好能另串接一電磁接觸器(MC)以在變頻器保護功能動作時可同時切斷電源。(電磁接觸器的兩端需加裝R-C突波吸收器)
  ☆ 變頻器和電機間的接線距離較長時,特別是低輸出頻率情況下,會由于電壓下降而導致電機的轉矩下降。
  ☆ 在端子(+), PB間,不要連接制動電阻以外的東西,絕對不要短路!
  ☆ 電磁波干擾:變頻器輸入/輸出(主回路)包含有諧波成分,可能干擾變頻器附近的通訊設備(如AM收音機)。因此,可安裝選件無線電噪音濾波器(僅用于輸入側)或線路噪音濾波器,使干擾降至最小。
  ☆ 不要安裝電力電容器,浪涌抑制器和無線電噪音濾波器在變頻器輸出側。這將導致變頻器故障或電容和抑制器的損壞。如上述一種設備已安裝,請立即拆掉。