調試一個PLC程序的時候,下載之后就SFC燈亮,看診斷是由編程錯誤引起的 STOP 模式(OB 沒有裝載或不能裝載,或沒有 FRB),打開幫助,發現如下解釋
原因:
存在一個編程錯誤,但沒有加載或還未激活相應的OB (OB121)或FRB。
如何糾正或避免出錯:
加載一個OB121或激活一個FRB,以響應編程錯誤或防止出錯。
FRB = 功能請求塊,與M7有關
我在程序的塊中插入了一個OB121,再下載下去就正常了,敢問大家,誰知道這是什么原因呀,小弟搞不懂。謝謝,詳細點。

答:下載之后就SFC燈亮?
1、是SF燈亮。從上傳的圖片來看是你的FC 300功能塊的問題。
2、檢查FC 300中是否有讀取變量地址時超出了定義的長度。例如DB100定義了20個字,但在程序中卻引用了DW30..
3、如果系統中組態了DP從站,檢查引用DP從站是否超出了超出了硬件組態中所定義的地址。
下載OB121,CPU不再停機,并不意味你解決了問題。
CPU發生故障時,OS就會觸發中斷,然后系統自動調用中斷例程。你上述故障觸發的是OB121。OB121就是相關運行錯誤處理的中斷例程,空的OB,即意味不做任何處理。所以你下載了OB121,只是給了CPU在出現故障時有一個出口,從而避免了停機,但你程序里的錯誤陷阱依舊存在。
|
|