找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2310|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

電表潛動問題的解決

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:109770 發表于 2016-3-20 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題:
半月前裝了倆同型號三相四線100a上海申航電度表(新購表),負載都沒接,今天發現一塊表讀數到25度了,而另一塊則到了9964,倒轉了幾十度,仔細盯轉盤,轉盤都微動。申明一下,因?yàn)槎际菃蜗嘤脩,接電表時沒分相序。問題,沒接負載,表則么會明顯動呢?我查過,網友們說是表有問題,都是正規廠家的電度表,有問題怎么會出廠?把倒轉的表換了相序,不倒了,改正轉了。同樣沒有任何負載。
回答:
你說的接線正確,要知道表沒問題,接線環節什么都沒問題是不會出現你這種情況的,就好比醫生不能治自己病一樣的道理。
你說互感器甩開只接相線表也緩慢轉動,我們這也出現過這種情況,有個小區從變壓器出來開始相序就反,導致不少三相表無負荷走碼,起初認為潛動,后經過校驗表計正常。后來才發現是相序反引起的。這個好像跟你說的情況比較接近。建議你查查相序是不是一開始就反的。
或者
電表潛動,正常的應該是當緩慢轉到數據采集點(轉盤上的那個黑點)時,就應該停止。如果繼續潛動,你就要拿到校驗室對電表進行校驗,校驗不合格就只能更換電表了


問題最終解決方法:
關于電能表的問題,倒轉的那一個,隨便倒相,就正轉了,最后定相接好后,表都正常了。結論是變壓器后,相序不對造成的。非常感謝!順便說說,我是變電室電工。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表