故隨現象 短路時,電流很大,保險絲迅速熔斷被切斷。如果保險絲太粗不能熔斷,則會燒毀導線,甚至火災。
2.故障原因
(1)接線錯誤,火線與棗線相碰接。
(2)絕緣導線的絕緣層損壞,在破損處碰線或接地。
(3)用電器具接線不好,接線相碰,或不用接頭,直接將導線插入插座內,造成混線短路。
(4)用電器具內部損壞,導線碰到金屬外殼上。
(5)燈頭內部損壞,金屬片相碰短路。
(6)房屋失修或漏水,造成線頭脫后相碰或接地。
(7)燈頭進水等。
3.檢修方法 如果保險絲連續熔斷,切不可用金屬絲或粗保險絲代替,必須找到短路點,排除短路故障之后才可送電。
(1)如果同一線路中.只要某一燈一開便發生短路故障,則應檢查故障段電路。
(2)檢查重點為燈頭、電源插頭及用電器具的接線端頭。
(3)禁止直接用導線插入插座,導線接頭處應包扎好,金屬不得裸露出來。
(4)換掉損壞了的燈頭、開關和接線。
(5)燈頭及開關必須保持干燥,不得進入雨水。
如果采用觀察法不能找到短路點,則可用萬用表的歐姆擋在斷電情況下進行電路分割檢查,測量電阻,找到短路原因,再予修理。
|
|