找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 12388|回復: 14
收起左側

雨滴傳感器模塊怎么使用

  [復制鏈接]
ID:99590 發表于 2016-5-8 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
“接上5V電源電源燈亮,感應板上沒有水滴時,DO輸出為高電平,開關指示燈滅 ,滴上一滴水,DO輸出為低電平,開關指示燈亮”
資料上面是這樣說的,但是我通上電時候不管有沒有水滴開關指示燈都是亮的,這是什么情況?

回復

使用道具 舉報

ID:1 發表于 2016-5-10 22:46 | 顯示全部樓層

回帖獎勵 +2

電壓什么的對不對,你把這個模塊的資料上傳一起研究一下看看
回復

使用道具 舉報

ID:1 發表于 2016-5-10 22:46 | 顯示全部樓層
電壓什么的對不對,你把這個模塊的資料上傳一起研究一下看看
回復

使用道具 舉報

ID:99590 發表于 2016-5-14 19:02 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2016-5-10 22:46
電壓什么的對不對,你把這個模塊的資料上傳一起研究一下看看

問題已經解決了。
回復

使用道具 舉報

ID:121114 發表于 2016-5-16 23:30 | 顯示全部樓層
是什么 原因?分享一下呀 樓主!
回復

使用道具 舉報

ID:108715 發表于 2016-5-17 19:59 | 顯示全部樓層

回帖獎勵 +2

那模塊上應該有個可調電阻,你上電沒水滴的時候調節到開關指示燈滅。記住慢慢調,剛剛正好滅就行了,調過頭了有水滴也不會亮的。
回復

使用道具 舉報

ID:99590 發表于 2016-5-17 20:29 | 顯示全部樓層
亙黑鹿 發表于 2016-5-16 23:30
是什么 原因?分享一下呀 樓主!

慢慢調上面的電位器,先調給上面的燈滅,然后滴上水,慢慢調電位器到燈亮的時候就可以了
回復

使用道具 舉報

ID:121114 發表于 2016-5-17 23:01 | 顯示全部樓層
wzwzwwh 發表于 2016-5-17 20:29
慢慢調上面的電位器,先調給上面的燈滅,然后滴上水,慢慢調電位器到燈亮的時候就可以了

  哦哦  so 嘎!
回復

使用道具 舉報

ID:284803 發表于 2018-2-22 17:00 | 顯示全部樓層
那模塊上應該有個可調電阻,你上電沒水滴的時候調節到開關指示燈滅。記住慢慢調,剛剛正好滅就行了,調過頭了有水滴也不會亮的。
回復

使用道具 舉報

ID:720243 發表于 2020-4-12 13:12 | 顯示全部樓層
我想問一下,如果板子斜著安裝的話無法存水會不會影響使用?如果水平安裝的話,又無法自動清除上面的水滴,會影響后續使用,用在智能門窗領域。
回復

使用道具 舉報

ID:1121232 發表于 2024-5-18 23:04 | 顯示全部樓層
啦啦啦1234 發表于 2016-5-17 19:59
那模塊上應該有個可調電阻,你上電沒水滴的時候調節到開關指示燈滅。記住慢慢調,剛剛正好滅就行了,調過頭 ...

電位器調了還是在亮咋辦呀
回復

使用道具 舉報

ID:1121320 發表于 2024-5-25 16:12 | 顯示全部樓層
應該由于電路連接錯誤、元件損壞或程序設置不當?shù)仍蛟斐傻摹R韵率强赡軐е麻_關指示燈異常亮起的原因: 1. 電路連接問題  接線錯誤:檢查所有電路連接是否正確,包括電源線、地線以及信號線是否按照說明書或設計圖正確連接。2. 接觸不良:檢查接線端子是否松動或有氧化現象,確保所有連接都牢固可靠。 3.元件損壞或性能不佳 4. 感應板損壞:檢查感應板是否有損壞或污染,有時灰塵或水垢可能會影響其正常工作。 5.指示燈或電阻損壞:檢查開關指示燈和相關電阻是否正常工作,可以通過測量其電阻值來判斷。 6.程序設置問題  錯誤的程序配置:如果設備是由微控制器或其他可編程邏輯設備控制,檢查程序設置是否正確,確保DO輸出在沒有水滴時為高電平。 7.固件問題:確保使用的固件或軟件是最新版本,并且與硬件兼容。 8.環境因素影響  溫度和濕度:過高或過低的環境溫度、濕度可能會影響電子元件的性能,尤其是那些對環境敏感的感應器。
回復

使用道具 舉報

ID:1122292 發表于 2024-5-26 22:09 | 顯示全部樓層
當下雨時,傳感器會檢測到雨滴并產生電信號,這個信號會被轉化為命令,使窗戶自動關閉。 此外,我們還可以通過編程來進一步定制雨滴感應傳感器的行為。 例如,我們可以設置當檢測到一定數量的雨滴時,傳感器會發送一個特定的信號或執行一個特定的動作。
回復

使用道具 舉報

ID:1122450 發表于 2024-5-27 09:52 來自手機 | 顯示全部樓層
調電阻。
回復

使用道具 舉報

ID:861056 發表于 2024-5-30 16:47 | 顯示全部樓層
世一帥 發表于 2024-5-18 23:04
電位器調了還是在亮咋辦呀

看看是不是接線接錯了 電位器調反了
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊