第一次空調加氟

[復制鏈接]
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前天,接到一臺海爾KFRD--48LW/Z柜機,制冷量4800W,最大的運行功率和電流2670W/12.8A,制熱量5700W,最大的運行功率2900W/13.9A,熱側最高工作壓力2.65MPA,冷側最高工作壓力2.65MPA.制冷劑;R22/1.2KG。故障現象;年前狗把粗管子扯斷了,焊好管子抽空了十分鐘,加了500GF,開機運行,電流6A左右,低壓0.1MPA,細管子結霜厲害,再加500G也是如此。一會熱保停機。停機低壓1.1MPA,一時陷入困境不知如何是好,于是上網泡了兩天,過多的指向是,缺F或堵寨,今天去開機發現細管子結霜是先從閘處向內機管路結霜,毛細管在外機,所以判斷是缺F,于是放了原來的F,抽空50分鐘,先液態的加了3罐(每罐500G)F,開機細管子已不在結霜,電流7.5A左右變化,低壓0.4MPA,外風扇吹出熱風,內機很快到了設定的22度,自動停機,。

回復

使用道具 舉報

ID:213124 發表于 2020-12-13 22:59 | 顯示全部樓層
R22/1.2KG標牌上寫的有,是1.2公斤
這種情況,可以采用定量加注的辦法
用稱直接稱1.2公斤,加進去即可
此方法比電流法,壓力法,更準確。