藍海華騰2.2KW變頻器報故障EFAL,故障描述為,輸出電流過大,直流端電壓過高,變頻器內部插接件松動,空載上電試機報故障,以為霍爾互感器壞了,把霍爾互感器拆下來上電還報故障,變頻器六路驅動電路用的驅動光耦是PC923,一時無從查起,無意之中按操作面板,發現直流電壓顯示的數值是860伏,掐指一算,應該是電源電壓檢測電路故障,變頻器檢測到直流母線電壓過高,威脅到逆變模塊的安全,就報故障EFAL,拆機檢查電壓檢測電路,發現R32阻值異常,拆下來測試為無窮大,換電阻后試機正常,直流電壓532伏。