用兩個紅外感應來測量門的出入人數,出去減一,進來加一 用單片機控制 求思路啊

[復制鏈接]
ID:169945 發表于 2017-3-12 12:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用兩個紅外感應來測量門的出入人數,出去減一,進來加一,兩個紅外的不同位置檢測到的先后順序來判斷人的進出,求大神指導詳細該這怎么辦,網上的資料只有紅外遙控的,求分享有關資料,郵箱2874424207@qq.com,萬分感謝
回復

使用道具 舉報

ID:104825 發表于 2017-3-12 21:20 | 顯示全部樓層
做一個加減計數器,出入不同門,每個門上放個檢測開關,入口接到計數器加輸入端,出口接到計數器減輸入端.
回復

使用道具 舉報

ID:151348 發表于 2017-3-13 11:08 | 顯示全部樓層
門上接兩組紅外對管,如附圖所示。第1組紅外收發探頭的中斷信號比第2組紅外收發探頭的中斷信號早,說明有人進門;第1組紅外收發探頭的中斷信號比第2組紅外收發探頭的中斷信號晚,說明有人出門。以上方法適用于1間屋子只有1個門的情況,有多個門的情況也類似,我就不多說了,留給你發揮的空間
附圖.jpg
回復

使用道具 舉報

ID:123289 發表于 2017-3-13 12:42 | 顯示全部樓層
樓主:
閉上你的眼,捂住你的耳,伸出你的雙手當作是兩個紅外感應器,你如何知道是進是出呢?尤其是連續走人的時候。
如果能,你已成功了。
如果不能,那你還需要什么呢?
回復

使用道具 舉報

ID:313962 發表于 2018-5-3 19:28 | 顯示全部樓層
樓主問題解決沒    同求答案
回復

使用道具 舉報

ID:318768 發表于 2018-5-4 21:27 | 顯示全部樓層
A、B兩個傳感器并排安裝。A先觸發,檢測B,B觸發后,檢測A,A復位,B復位,進入加一,反之出去減一,余下觸發都當做在門口停留。