防止電力生產事故的二十五項重點要求 原版(共224頁)

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
電力二十五項反措原版
目    錄
1防止人身傷亡事故    6
1.1防止高處墜落事故    6
1.2防止觸電事故    7
1.3防止物體打擊事故    9
1.4防止機械傷害事故    10
1.5防止灼燙傷害事故    11
1.6防止起重傷害事故    12
1.7防止煙氣脫硫設備及其系統中人身傷亡事故    13
1.8防止液氨儲罐泄漏、中毒、爆炸傷人事故    14
1.9防止中毒與窒息傷害事故    16
1.10防止電力生產交通事故    17
2防止火災事故    18
2.1加強防火組織與消防設施管理    18
2.2防止電纜著火事故    19
2.3防止汽機油系統著火事故    21
2.4防止燃油罐區及鍋爐油系統著火事故    22
2.5防止制粉系統爆炸事故    23
2.6防止氫氣系統爆炸事故    23
2.7防止輸煤皮帶著火事故    23
2.8防止脫硫系統著火事故    24
2.9防止氨系統著火爆炸事故    25
2.10防止天然氣系統著火爆炸事故    25
2.11防止風力發電機組著火事故    28
3防止電氣誤操作事故    29
4防止系統穩定破壞事故    31
4.1電源    31
4.2網架結構    32
4.3穩定分析及管理    33
4.4二次系統    34
4.5無功電壓    36
5防止機網協調及風電大面積脫網事故    37
5.1防止機網協調事故    37
5.2防止風電機組大面積脫網事故    43
6防止鍋爐事故    45
6.1防止鍋爐尾部再次燃燒事故    45
6.2防止鍋爐爐膛爆炸事故    51
6.2.1防止鍋爐滅火    51
6.2.2防止鍋爐嚴重結焦    54
6.2.3防止鍋爐內爆    55
6.2.4循環流化床鍋爐防爆。    55
6.3防止制粉系統爆炸和煤塵爆炸事故    56
6.3.1防止制粉系統爆炸    56
6.3.2防止煤塵爆炸。    59
6.4防止鍋爐滿水和缺水事故    60
6.4.2汽包水位計的安裝    60
6.5防止鍋爐承壓部件失效事故    64
6.5.3防止超壓超溫。    64
6.5.4防止設備大面積腐蝕。    65
6.5.5防止爐外管爆破    67
6.5.6防止鍋爐四管爆漏。    68
6.5.7防止超(超超)臨界鍋爐高溫受熱面管內氧化皮大面積脫落    69
6.5.8奧氏體不銹鋼小管的監督    71
7防止壓力容器等承壓設備爆破事故    72
7.1防止承壓設備超壓    72
7.2防止氫罐爆炸事故    73
7.3嚴格執行壓力容器定期檢驗制度    74
7.4加強壓力容器注冊登記管理    74
8防止汽輪機、燃氣輪機事故    75
8.1防止汽輪機超速事故    75
8.2防止汽輪機軸系斷裂及損壞事故    77
8.3防止汽輪機大軸彎曲事故    78
8.4防止汽輪機、燃氣輪機軸瓦損壞事故    82
8.5防止燃氣輪機超速事故    84
8.6防止燃氣輪機軸系斷裂及損壞事故    85
8.7防止燃氣輪機燃氣系統泄漏爆炸事故    89
9防止分散控制系統控制、保護失靈事故    91
9.1分散控制系統(DCS)配置的基本要求    91
9.2防止水電廠(站)計算機監控系統事故    93
9.3分散控制系統故障的緊急處理措施    96
9.4防止熱工保護失靈    98
9.5防止水機保護失靈    100
10防止發電機損壞事故    102
10.1防止定子繞組端部松動引起相間短路    102
10.2防止定子繞組絕緣損壞和相間短路    102
10.3防止定、轉子水路堵塞、漏水    103
10.4防止轉子匝間短路    105
10.5防止漏氫    106
10.6防止發電機局部過熱    107
10.7防止發電機內遺留金屬異物故障的措施    107
10.8防止護環開裂    107
10.9防止發電機非同期并網    107
10.10防止發電機定子鐵芯損壞    108
10.11防止發電機轉子繞組接地故障    108
10.12防止次同步諧振造成發電機損壞    108
10.13防止勵磁系統故障引起發電機損壞    108
10.14防止封閉母線凝露引起發電機跳閘故障    109
11防止發電機勵磁系統事故    110
11.1加強勵磁系統的設計管理    110
11.2加強勵磁系統的基建安裝及設備改造的管理    110
11.3加強勵磁系統的調整試驗管理    111
11.4加強勵磁系統運行安全管理    112
12防止大型變壓器損壞和互感器事故    113
12.1防止變壓器出口短路事故    113
12.2防止變壓器絕緣事故    114
12.3防止變壓器保護事故    117
12.4防止分接開關事故    118
12.5防止變壓器套管事故    118
12.6防止冷卻系統事故    119
12.7防止變壓器火災事故    120
12.8防止互感器事故    121
13防止GIS、開關設備事故    126
13.1防止GIS(包括HGIS)、六氟化硫斷路器事故    126
13.2防止敞開式隔離開關、接地開關事故    130
13.3防止開關柜事故    131
14防止接地網和過電壓事故    133
14.1防止接地網事故    133
14.2防止雷電過電壓事故    135
14.3防止變壓器過電壓事故    136
14.4防止諧振過電壓事故    137
14.5防止弧光接地過電壓事故    137
14.6防止無間隙金屬氧化物避雷器事故    138
15防止輸電線路事故    139
15.1防止倒塔事故    139
15.2防止斷線事故    141
15.3防止絕緣子和金具斷裂事故    141
15.4防止風偏閃絡事故    142
15.5防止覆冰、舞動事故    143
15.6防止鳥害閃絡事故    144
15.7防止外力破壞事故    145
16防止污閃事故    146
16.10防污閃涂料與防污閃輔助傘裙    147
16.11戶內絕緣子防污閃要求    147
17防止電力電纜損壞事故    148
17.1防止電纜絕緣擊穿事故    148
17.2防止外力破壞和設施被盜    149
17.3防止單芯電纜金屬護層絕緣故障    150
18 防止繼電保護事故    151
18.7繼電保護二次回路應注意以下問題:    155
18.9新建、擴、改建工程與驗收工作中應注意的問題:    158
18.10繼電保護定值與運行管理工作中應注意的問題:    159
19防止電力調度自動化系統、電力通信網及信息系統事故    161
19.1防止電力調度自動化系統事故    161
19.2防止電力通信網事故    164
19.3防止信息系統事故    169
20防止串聯電容器補償裝置和并聯電容器裝置事故    171
20.1防止串聯電容器補償裝置事故    171
20.2防止高壓并聯電容器裝置事故    175
21防止直流換流站設備損壞和單雙極強迫停運事故    178
21.1防止換流閥損壞事故    178
21.2防止換流變壓器(平波電抗器)事故    180
21.3防止失去站用電事故    182
21.4防止外絕緣事故    183
21.5防止直流控制保護設備事故    184
22防止發電廠、變電站全停及重要客戶停電事故    185
22.1防止發電廠全停事故    185
22.2防止變電站和發電廠升壓站全停事故    186
22.3防止重要用戶停電事故    193
23防止水輪發電機組(含抽水蓄能機組)事故    196
23.1防止機組飛逸    196
23.2防止水輪機損壞    197
23.3防止水輪發電機重大事故    201
24防止垮壩、水淹廠房及廠房坍塌事故    208
24.1加強大壩、廠房防洪設計    208
24.2落實大壩、廠房施工期防洪、防汛措施    208
24.3加強大壩、廠房日常防洪、防汛管理    209
25防止重大環境污染事故    211
25.1嚴格執行環境影響評價制度與環�!叭瑫r(shí)”原則    211
25.2加強灰場的運行維護管理    212
25.3加強廢水處理,防止超標排放    212
25.4加強除塵、除灰、除渣運行維護管理    213
25.5加強脫硫設施運行維護管理    214
25.6加強脫硝設施運行維護管理    215
附錄引用法律法規和標準規范目錄    217


完整的word格式文檔51黑下載地址(共224頁):
《防止電力生產事故的二十五項重點要求》(國能安全[2014]161號) (1).docx (331.34 KB, 下載次數: 27)

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:280222 發表于 2018-1-27 16:32 | 只看該作者
木有黑幣啊。。。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:348292 發表于 2018-6-9 16:51 | 只看該作者
好東西,絕對的好東西
回復

使用道具 舉報

地板
ID:457313 發表于 2018-12-28 14:52 | 只看該作者
好東西,絕對要學習,提高自己!
回復

使用道具 舉報

5#
ID:599720 發表于 2019-8-13 14:02 | 只看該作者
好東西
回復

使用道具 舉報

6#
ID:282095 發表于 2019-8-13 15:41 | 只看該作者
未來制造業工廠從業者的須知
回復

使用道具 舉報

7#
ID:500453 發表于 2020-6-3 16:02 | 只看該作者
這個是2016年版的嗎?是已發布版本嗎
回復

使用道具 舉報

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表