前面講了許多電源的相關知識,那么在當前的高速PCB設計中,48V電源有哪些需要重視的注意事項呢? 48V電源電路的基本構成 48V一般由上圖所示構成。主要的零件有電源接口,保險管,MOS 光藕電感 電容 電源磚,以及緩啟電路。 48V在布局時的注意事項 1. 保險管盡量靠近電源接口 2. 同類型電路盡量集中布局,不同類型電路盡量不交叉 3. 48V區塊與板子別的區塊需要至少70MIL的分隔帶,通常我個人的習慣是在布局時先用ANTI ETCH ALL 70MIL來畫出隔離帶,以方便檢查 4.電源磚離電容至少2MM的距離 48V在布線時的注意事項 1.單板上保險管前的電源,不同信號不要在PCB相鄰層平行布 ,防止PCB內層絕緣破壞造成短路,使得PCB燃燒,最好的處理方法是保險管前的電源不與別的信號重疊 2. MOS管打散熱孔并在BOTTOM面做亮銅處理 3. 保險管在絲印層要加標識:如 125V/12A 注釋?25V表示電壓 12A表示電流 4. 電源磚的PIN最好采用花焊盤連接 5. 48V區域的參考平面只能是RTN,不準有GND,DGND等其它的地平面進入,也不準其它電源平面進入該區域 安規的具體要求 1.孔邊緣到孔邊緣、孔邊緣到線邊緣的距離: 保險管前表面層:2.1MM 內層 1.75MM 保險管后表面層:2.1MM 內層 0.75MM 2. 線邊緣到線邊緣的距離: 保險管前表面層:2.0MM 內層 1.4MM 保險管后表面層:2.0MM 內層 0.4M
|