如何測兩條線的壓差,和其中一條線上的電流

[復制鏈接]
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:218365 發表于 2017-7-30 07:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-8-1 22:40 編輯

想找個傳感器練習一下,發現兩條線的壓差是電壓信號,而其中一條線是電流信號,為什么這么設計啊
這是一個水溫水位傳感器,溫度傳感器是LM35,是電壓信號,查資料說是怕干擾(我只知道這些)所以用兩條線的壓差
另一個是電流信號不容易受到干擾,用來表示水位
我試了好多方法,最后單獨接4可以測電流,大小和水位成正比;3和4的壓差和溫度成正比(用萬用表測)
因為沒有傳感器原理圖,所以比較麻煩
捕獲.PNG
回復

使用道具 舉報

ID:47286 發表于 2017-8-1 23:31 | 顯示全部樓層
很多傳感器輸出都是電流

電壓的用AD直接采集 高于片子電壓的用分壓就可以 電流的一般是用橋把電流轉換成電壓再采集 標準的歐姆定律 電阻一定電流變了器件上的電壓就會變 另外一路是比較電壓 上臂和下臂電阻固定 用來比較變化這端的差值
回復

使用道具 舉報

ID:218365 發表于 2017-8-1 21:37 | 顯示全部樓層
今天查了半天,看來要用到運放,這是短板,原來單片機牽扯的面還是很廣的,看來要有很長的時間補電子基礎
回復

使用道具 舉報

ID:61876 發表于 2017-7-30 15:08 | 顯示全部樓層
因為傳感器種類很多,不知道你用的什么傳感器?一般講傳感器多數輸出標準4-20ma或者1-5v信號,很少既輸出電壓信號,又輸出電流信號的。輸出信號也是以GND為基準進行測量的,并且電流信號說到底也是轉換成電壓信號進行處理,所以一方面你的測量方法有些問題,另外就是說法有問題。因為電流信號不是你這樣測量的。
回復

使用道具 舉報

ID:218365 發表于 2017-7-30 12:16 | 顯示全部樓層
沒人關注啊
回復

使用道具 舉報

ID:91114 發表于 2017-7-30 11:35 | 顯示全部樓層

你用的什么傳感器。恳粋電壓信號,一個電流,你可以選擇采取電流也可以采取電壓方式檢測,具體方式應用查看傳感器規格書吧
回復

使用道具 舉報

ID:218365 發表于 2017-7-30 07:21 | 顯示全部樓層
求大家給個思路
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊