判斷風扇是否轉動報警電路

[復制鏈接]
ID:230730 發表于 2017-9-6 21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用最簡單的傳感器判斷風扇是否轉動,如果不轉就報警電路
[注意,風扇只有3cm*3cm大小]
捕獲110.PNG



回復

使用道具 舉報

ID:82765 發表于 2017-9-7 06:34 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
回復

使用道具 舉報

ID:85726 發表于 2017-9-7 09:24 | 顯示全部樓層
其實整個要求都很簡單,主要還是看傳感器如何安裝,如果要在風扇原有的基礎上加上傳感器就得具體看風扇的安裝位置了!
回復

使用道具 舉報

ID:210498 發表于 2017-9-8 10:41 | 顯示全部樓層
有多種方案可以選擇,1,一般風扇帶轉速反饋線的,可以通過轉速反饋線來檢測
2,可以在風扇側面裝霍爾元件檢測風扇轉速 3,可以檢測風扇的供電電壓的波動來檢測風扇是否工作,4,可以通過隔離方式檢測風扇工作電流的波動來檢測,5 可以通過紅外反射方式來檢測
方案很多,看哪一款適合你。
回復

使用道具 舉報

ID:89700 發表于 2017-9-17 19:55 | 顯示全部樓層
可以在里面放個溫度傳感器     溫度超過一定值時報警     來判斷風扇是否工作
回復

使用道具 舉報

ID:193818 發表于 2017-9-18 15:44 | 顯示全部樓層
為什么不試著檢測此時給風扇回路的電流呢?如果壞了,停轉電流會很小或者沒有,如果堵轉電流會很大。個人想法