每一個高壓電容器上面都會標注一個電壓和容量,這就叫做額定電壓和標稱容量。額定電壓又叫安全電壓,表示在這個電壓范圍內工作是可以的。但因?yàn)殡妷河薪涣骱椭绷髦,所以額定電壓的標示是有規定的。
目前國內大多數電容器的額定電壓都是錯誤的標注。比方說50KV102K,這個電容器可能標注的是50KV的直流電壓。但是如果如果用在交流電壓,就是錯誤的了,因為大多數工廠生產的50KV的電容器,都達不到50KV的交流電壓,因此只能標注為10KV或者更小電壓.因為按照國家電網對元器件的要求,10KV的電容器就必須達到45KV左右的交流耐電壓,國內多數品牌都達不到。
6364237952142187501970810.jpg (50.03 KB, 下載次數: 89)
下載附件
2017-9-30 15:16 上傳
JEC系列的Y1安規電容400V交流電容器耐壓能達到8KV,Y2安規電容300V交流電容器耐壓能達到5KV
|
|