找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6322|回復: 8
收起左側

求~~~怎樣把4~20mA的信號輸入單片機中處理

[復制鏈接]
ID:232621 發表于 2017-11-3 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎樣把4~20mA的信號輸入單片機中處理
回復

使用道具 舉報

ID:232621 發表于 2017-11-3 15:06 | 顯示全部樓層
比如我將pt100經過溫度變送器變?~20MA信號,然后經過ad轉換器嗎?   然后怎樣讓單片機顯示出測量的溫度
回復

使用道具 舉報

ID:245709 發表于 2017-11-3 15:20 | 顯示全部樓層
電流信號?先轉換成模擬電壓然后用AD轉換成數字信號就可以了。
回復

使用道具 舉報

ID:245053 發表于 2017-11-3 15:28 | 顯示全部樓層
單片機的ADC只能采集電壓信號,要采集電流信號需要先轉換成電壓信號再進行采集,比如一個電阻,運放都可以進行轉換,網上搜一下,很多的。
回復

使用道具 舉報

ID:245713 發表于 2017-11-3 15:39 | 顯示全部樓層
建議用運放放大信號后,在用ADC采集
回復

使用道具 舉報

ID:244971 發表于 2017-11-3 15:51 | 顯示全部樓層
透過電阻取壓降,I*R=V,
eg. 4mA*1KR=4Vdc,...
回復

使用道具 舉報

ID:246482 發表于 2017-11-6 13:36 | 顯示全部樓層
PT100 是一種電阻溫度探測器 (RTD), 它因其周圍溫度的不同而改變其電阻, 它廣泛用于工業過程, 具有緩慢的動力學和相對較寬的溫度范圍。它用于慢速動態過程, 因為 RTDs 的響應時間較慢。使用兩個線 PT100, 三和四線 PT100s 將有不同的電路。建議使用OP AMP 獲得穩定信號
回復

使用道具 舉報

ID:231046 發表于 2017-11-6 13:58 | 顯示全部樓層
加個電阻分壓,生成0~5V ,用AD 去處理計算送顯示
回復

使用道具 舉報

ID:246545 發表于 2017-11-6 15:04 | 顯示全部樓層
zxc861449757 發表于 2017-11-3 15:06
比如我將pt100經過溫度變送器變?~20MA信號,然后經過ad轉換器嗎?   然后怎樣讓單片機顯示出測量的溫度

需要用集成放大電路,搞個IV轉換,轉換成電壓信號,ma級別的信號要放大之后才能進AD轉換
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊